السادة المهندسين الكرام،
عندي غرفه مساحتها 36 متر مربع وارتفاع السقف 3 متر، وسوف اركب في الغرفة جهاز يطلق حرارة 5.27 كيلو واط .
سؤالي : كم قوة المكيف المطلوبه لتبريد الغرفة “16-24 درجة” وماهي المعادلة المستخدمه.
جزاكم الله خيرا
السادة المهندسين الكرام،
عندي غرفه مساحتها 36 متر مربع وارتفاع السقف 3 متر، وسوف اركب في الغرفة جهاز يطلق حرارة 5.27 كيلو واط .
سؤالي : كم قوة المكيف المطلوبه لتبريد الغرفة “16-24 درجة” وماهي المعادلة المستخدمه.
جزاكم الله خيرا
شكرا لك اخي المحترم : قريبا ارد
شكرا على الاهتمام وفي انتظارك
شكرا
السلام عليكم
المعادله هى لكل 8 متر1 حصان
يغنى على الحالة بتاعتك يركب 5ح
مع تحيات مركز السعد للتبريد والتكييف
مهندس اشرف سعد
0161807446
المعادلة هي
الطول في العرض في ارتفاع السقف علي 3في 8
يبقى الجهاز المطلوب 4.5 حصان
وفي شركات تعمل في هذة الحالة بتركيب جهازين 2.25 حصان ويفضل شارب او كرفت او كارير
مع تحيات المروة للتكييف وتكنولوجيا معالجة المياة والبيئة
0106635931