جهاز بوخلز ريلية Buchholz Relay

جهاز بوخلز ريلية Buchholz Relay[COLOR=blue][SIZE=5]

[/size][/color]

ففى مجال الطاقة الكهربائية وتوزيعها ونقلها تستخدم المحولات الكهربائية والتى لابد من توفير وسائل الحماية اللازمة لها مثل :

1- Pressure Relief Valve

2- Buchholz Relay

3- Winding Temperature

4- Surge arrestors

5- Oil Temperature

6- Cooling flow switch

7- Oil Level switch

8- Oil Flow switch

9- Silica Gil

10- Pump Filter on Tap changer


ومن تلك الوسائل سنتحدث عن أحد أهم تلك الوسائل وهو
جهاز يسمى البوخلز ريلية ، كما يسمى ايضا ريلية الغاز أو ريلية ارتفاع الضغط المفاجئ بالمحول ، وهو وسيلة أمان لبعض محولات الكهرباء المملوءة بالزيت والمزودة بخزان خارجي للزيت فوق جسم المحول ويدعى conservator. فإن Buchholz ريلية يستخدم فى أربع وظائف أساسية وهى :
1 – يعمل كإنذار مبكر عن وجود غازات بالمحول حيث أنه مزود بعوامتين واحدة انذار والاخرى فصل
2 – أمكانية أخذ عينة من تلك الغاذات لتحليها واجراء الاختبارات عليها بجهاز يسمى جازاناليزر والذى يحدد نوعية الغاز وهل هو بسبب انهيار عزل الملفات أم أنهيار عزل الزيت أم حدوث قصر داخل المحول وما شابه ذلك من اسباب وجود تلك الغاذات
3 – عند انخفاض مستوى الزيت بالمحول فأنه يتم اضافة زيت بالتنك ونتيجة ذلك يدخل بعض الهواء داخل التنك ويختلط بالزيت مما يسبب ارتفاع بحرارة المحول وحيث ان كثافة الهواء أقل من كثافة الزيت فأن الهواء يرتفع لأعلى معلنا ‘ن وجود غاز من خلال عوامة الانذار وبالتالى يمكن اخراج فقاقيع الهواء تلك عن طريق مرشح بوخلز ايضا
4 – من المعروف ان بوخلز ريلية مثبت اعلى المحول بزاوية ميل لاتزيد عن 35 درجة مما يعنى ان عوامتية مغمورتان فى الزيت اى انه عند حدوث نقص مفاجئ للزيت فان جهاز بوخلز سيقوم بأعطاء أنذار وفصل للمحول طبعا هذا بخلاف جهاز مستوى قياس الزيت الموجود على المحول
وللايضاح سنذكر فكرة عمل البوخلز ريلية والتى يتفق كثير من الزملاء عليها حيث يعتمد البوخلز في عملة علي فكرة ان التيار الكهربي العالي يسخن الزيت الموجود داخل المحول مما ينشا عنه تحلل للزيت وتحوله من الحالة السائلة الي الحالة الغازيه وكما نعرف ان الغازات اقل كثافة من السوائل لذلك يتصاعد الغاز الي اعلي مندفعا تجاه اعلي جسم المحول وهو تنك الزيت conservator وبذلك سيمر بالبوخلز و الذي يحتوي علي عوامتين موضوعتين بطريقة معينة احداهما متصلة بدائرة انذار والأخري بدائرة الفصل tripping
المتصلة بدائرة الإنذار تعمل في حالة ان يكون تيار القصر صغير مما نتج عنه كميه صغيرة من الغازات والتي بكونها لا تستطيع ان تحرك عوامة الفصل لانها تتطلب قوي اكبر من الغازات حتي تتحرك لتلامس ال limit switch ليقفل دائرة الفصل

تم استخدام جهاز بوخلز ريلية وتطبيقة على المحولات الكبيرة سنة 1940 تقريبا ويرجع الفضل فى ذلك إلى العالم ماكس بوخلز وهو اول من قام بتطوير جهاز بوخلز سنة 1921

والله ياخ محمد مواضيعك رائعة
ولكن اتمنى منك وهذا رأي خاص
ان تقوم بادراج كل مواضيع المحولات ضمن قسم المناقشة الشهرية وبذلك تسهل علينا ان نجمع كل المشاركات التي تخص بالمحولات صمن محاضرة واحدة تكون مرجعا شاملا لكل الاعضاء

بارك الله فيكم