تكييف اسبليت عندما يحقق الدرجة المطلوبة تفصل مروحة الكباس ولا يفصل الكباس

اول مره
اسئل سؤال ارجو الرد

الاخ العزيز اولا واخيرا وبدون تفكير اقول لحضرتك يوجد خطا فى التوصيل بين الفانه والوحده الخارجيه لان الوحده الخارجيه تعمل كوحده واحده المتحكم فيه طرف الكونترول الواصل الى كونتاكتور الوحده وبالتالى اذا فصل الثرموستات فمعنى ذلك ان الوحده فصلت عنها الكهرباء وبالتالى من المنطقى ان يفصل الكباس والمروحه معا والله اعلم وشكرا

شكرا للمشركه ولكن التوصيلات سليمه تفتكر يكون فى سبب تانى

الاخ العزيز ما هو نوع الجهاز وانشاء الله كل شيئ يتحل

[ol]
[li]اخي العزيز هل انت متاكد انه وصل لدرجة الحرارة المطلوبه اذا انت متاكد فلربط[/li][li]عندك غلط[/li][*]اما انك غير متاكد من الوصول لدرجة الحراره فمعنى ذللك ان الحساس الموجود على الكنديسر الخارجي هو العاطل ويؤدي لاطفاء المروحه دون الكباس تحياتي[/ol]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشركة ولكن الحمد لله العيب كان بسيط للغاية قمت بالنظر علىالدائرة الكهربيةللكباس واتضح ان فردة الاوفر لود الواصلة للكباس سايحه وملامسه لجسم الكباس ولذلك كان هذا العيب يعوض الكباس بالEarthعند فصل الثرموستات لذلك مروحةالكباس تفصل ولايفصل الكباس و للاسف الجهاز كان جديدا وشكرا

جاكم الله كل الخير