تيارالاقلاع

ماهومقدار تيار الاقلاع بالنسبةللتيار الاسمي

يكون تيار الاقلاع اكبر من التيارالاسمي بنصف مرة اي اذا كان تيا الاسمي للمحرك 4 امبير تيار الاقلاع يكون 6 امبير وهذا في الاستطاعات الصغيرة لكن في الاستطاعات الكبيرة يكون المحرك اقلاعين

الاخ سامر
اذا كنت تعني بتيار الاقلاع تيار البدء للمحركات فانه يتراوح بين اكثر من التيار الاسمي الى عدة اضعاف قد تتجاوزعشرة اضعاف .
في المحركات الاوربية تعطى النسبة مباشرة عادةفيكتب Is/In اي تيار البدء الى التيار الاسمى ومقابله الرقم مثل 6 او 6.5 وهكذا
اما في المحركات الامريكية او الاوربية التي لا تعطي النسبة فتعطي رمز CODE وهو يحدد النسبة من الجدول التالي
CODE A 0 - 3.14 CODE B 3.15 - 3.54 CODE C 3.55-3.99 CODE D 4.0-4.49
CODE E 4.5 - 4.99 CODE F 5.0 - 5.59 CODE G 5.6 - 6.29 CODE H 6.3 - 7.09
وهكذا . المحركات الكبيره عادة يكون ال CODE F او G والمحركات الصغيرة ممكن ان يكون M او N او اي نسبة