سؤال مهم لمهندسي التكييف

كيف معرفة المعلومات المهمة لأختيار الضاغط
مثل كم حصان وكم أمبير واود معرفة L R A وماذا تعنية هذة الكلمة
مثال : لدينا مكيف قدرته 12000 b t u كيف معرفة الضاغط المناسب
ارجو الأجابة وشكرا لكم جيعا

12000 BTU/H = واحد ونصف حصان = واحد طن تبريد

LRA = امبير التشغيل العادى

الاخ العزيز / حمدى عبيد السلام عليكم
الطن تبريد = 12000 و ح ب
حصان = 8000 و ح ب
الكباس المقصود هو 1,5 حصان
RLA = هو سحب الامبير الطبيعى للضاغط
LRA = هو اقصى امبير للملفات اثناء القفش
سليمان سعد الدين

عفواً L R A هي قيمة الأمبير أثناء الحمل الكامل أي أثناء عملية التقويم لأي موتور كهربي أو ضاغط فهي اختصار ل loud running Ampair
أما ٌ R L A فهي قيمة الأمبير المسحوب أثناء الدوران وهي اختصار ل running loud Ampair

نتمنى المزيد عن الاختصارات المعلومة فى الكتالوجات الخاصةبالتكييف

اخى العزيز / السلام عليكم
ارجو ان تعرف الرموز الصحيحة ومعناها .
يوجد بعض التعريفات التي تخص قياس امبير الضاغط في حالات مختلفة و هي تهمنا أثناء الفحص بغرض معرفة العطل أو الاطمئنان على حالة محرك الضاغط :
RLA : Rated load amper
وهو القيمة التي يسحبها محرك الضاغط أثناء العمل أو أمبير الحركة الحرة ، أرجو أن أكون موفقا في التعبير عن معني المصطلحات
LRA : Locked rated amper
قيمة الامبير المقاسة عند زرجنة الضاغط أي عندما تكون اجزاء لضاغط المتحركة عاجزة عن الحركة لوجود كسر في البستم أو تلف فى الكراسي الحاملة لعمود الادارة أو تعثر المكبس نتيجة انبعاجه أو انصهار جزء منه ويكون تقريبا أربعة أضعاف قيمة أمبير الحركة الحرة أو أكثر
FLA : Full load amper
وهو قيمة الامبير المقاس أثناء دوران المحرك و الضاغط محمل أي في وجود وسيط التبريد و هذه القيمة يجب مراقبتها جيدا و بدقة أثناء عملية شحن الوحدة بالفريون حتي لا تتجاوز القيمة المقننة و ينتج عن ذلك ظاهرة ارتفاع درجة حراره الضاغط عن المقنن و بالتالي التمهيد لتخمر ملفات المحرك
تمنياتى بالتوفيق & سليمان سعد الدين

تمنياتى لك بالتوفيق وافادتنا بالمزيد من الاختصارات

جزاكم الله خيرا على اجتهادكم.
لكن أعتب عليكم عدم تحري الدقة.
الاختصار LRA ليس اختصارا لعبارة loud running Ampair، وليس اختصارا لعبارة Locked rated amper
بل هي اختصار لعبارة Locked Rotor Amperage
وأما الكتابة الصحيحة لكلمة أمبير بالإنجليزية فهي: ampere
مرادي أن أنبه إلى أن هذا المنتدى مصدر معلومات مهم، وبالتالي يجب أن نحرص على جودة هذه المعلومات.
ودمتم بود.
خالد

إعجاب واحد (1)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : لم يجب اي من الاخوة ع النصف الاخر من السؤال والذي هو : كيف نعرف استهلاك كل واحد طن تبريد من الطاقة الكهربائيه
بمعنى ماهي المواصفات الكهربائيه للضاغط لكي يتحمل تبريد طن واحد ( الكيلواط والامبير )
جزاكم الله خيرا