تحمل العداد المنزلي لقدرة المكيف

السلام عليكم
أريد تركيب مكيف سبليت في حدود قدرة كهربية 5 حصان هل يتحمل عداد الكهرباء عندي هذا الحمل مع العلم أن لوحة العداد مكتوب عليها الآتي:
عداد وجه واحد
40-10 أمبير
220 فولت
50 ذبذبة في الثانية

و الله أعلم ، يتحمل

و في أسوأ الأحوال و مع إعطاء هامش للأمان , معامل القدرة لن يقل عن 0.5

I = 34 A

و هو أقل من 40 أمبير إذا يتحمل إن شاء الله ،
أما إن وجدت اعتبارات أخرى لم تأخذ بالحسبان , أرجو من الأخوة المهندسين الكهربائيين الإشارة إليها

اخي darude الاهم من مشكلة العداد في تركيب المكيفات هي القواطع المستخدمة بعد العداد وما مقدار التيار التي تتحمله ايضا خط المكيف هل هي اسلاك ممدة جديدة حسب مقدار التيار المسحوب ام مضافة لاسلاك ممدة بالاصل عادة تستخدم قواطع 30 امبير و50 امبير بعد العداد ومثل ماحسبها المهندس رائد اذا كان قاطعك 50 امبير اذا بتحمل لكن الافضل عادة ان يمدد تمديدات المكيف خارجية الى ان تصل العداد مع قاطع خاص لها واسلاك تناسب تيارها
م.مفيد الترك

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة

كما اشار الاخ سابقاً فان ال 5 حصان تعادل ( 5*746 واط

) = 3730 واط وعادةً فان معامل القدرة في هذة

المكيفات = 0.8 واط وبهذا يكون

الامبير = 3730 / ( 220 * 0.8) = 21 امبير

ففي هذة الحالة نضع القاطع الفرعي للمكيف 25 امبير

( C ) لان التيار التشغيلي للمكيفات عالي .

ممكن سؤال للأخ وليد في ردك السابق ، فهمت أن هنالك تصنيف للقواطع حسب التيار الذي تتحمله
فأشرت إلى الرمز C ممكن تحدثنا عن الموضوع بإيجاز

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة

ان القواطع المستعملة في التجهيزات الكهربائية , تصمم كالتالي , يوجد بها حمايتين

1- حماية حرارية : وتترجم هذة الحماية كالتالي : تجد على القاطع قيمة الامبير الذي يتحملة هذا القاطع وهي قيمة التيار الاسمي ممكن ان تكون ( 3 امبير او 6 امبير او 10 امبير او 16 امبير وهكذا , وهذا يحددة الشركة الصانعة ) مضروباً ب 1.2 اي القيمة التي يفصل عندها القاطع عملياً وهذة الحماية تصمم لحماية موصلات الدائرة الكهربائية .

2- تجد على القاطع حرف اماَ (A ) او (B ) او ( C ) او ( R ) وهذة الاحرف تمثل قيمة التيار الاسمي مضروباً بعدد المضاعفات ممكن ان تكون
( ضرب 3 او ضرب 5 او ضرب 9 او ضرب 13 )

وهذة تستعمل كحماية مغناطيسية اي من اسمها تعني انها تقوم بعمل مغناطيس كهربائي وهذا بدورة , يقوم بدورة بجذب مسمار خاص في داخل القاطع يقوم بفصل القاطع عند وصول التيار الى القيمة التي تقابل الحرف المذكور وهذة الحماية تستعمل لحماية الاجهزة من التيارات الكبيرة او التماسات الكهربائية .

وهناك قواطع بها هذة القيم تصمم ثابتة , وهناك قواطع تصمم بها هذة القيم متغيرة , وهذا بايجاز شديد .

اشكرك اخ وليد كانت اجابتك دقيقة فعلا
اخ رائد القواطع انواع ومنها القاطع المغناطيسيى الحراري الذي يكثر استعماله ويستعمل للمكيفات ايضا لأن له زمن تأخير كما وضح الاخ وليد ولكن مع تطور التكنولوجيا اصبح هنالك قواطع الكترونية تستطيع التحكم بزمن التأخير لها وفتحها للدارة وتيار الفصل وهناك مواقع عدة تتحدث عن القواطع ان شالله اذا سنحت الفرصة سوف اقوم بوضع موضوع يتحدث عن القواطع مع التوفيق
مفيد الترك

شكرا لك مهندس وليد على ردك

مهندس وليد إن أحببت أن تضيف المزيد فلا مانع على الرحب و السعة و إنما قلت " بإيجاز " تحسباً لضيق وقتك

:slight_smile: و كما قال أحد العلماء معلقا على طول رسالة له " … لم أجد وقتا للإختصار …" :slight_smile:

أما بالنسبة لك مهندس Mu5eed فنحن بانتظار موضوعك المفصل
و أسأل الله أن يبارك لك في وقتك و جهدك

والله ما قصرتم و جزاكم الله عنا خير

أخى فى الله كل الحسابات التى وردت بواسطه الزملاء سليمة وصحيحة ولكن يجب الاخذ فى الاعتبار ان المكيف لو تم تشغيله لن تتمكن من تشغيل اى شىء اخر بجانبه لان العداد لن يتحمل وهذا عن تجربه .
فمثلا لن تستطيع تشغيل حاسوب اثناء عمل المكيف وهذا حدث معى شخصيا واضطررت لتغيير العداد الخاص بالمنزل بأخر 3 أوجه

أخي وضحنا سابقا بان العداد لاتقع عليه المشكلة الكبيرة في ادخال حمل ثقيل كالمكيف في المنزل وتكلمنا على القواطع والاسلاك والمفاتيح المستخدمة لتشغيل المكيف ، تغييرك للعداد غلى 3 فاز هذا يعني بان حمل البيت عندك ثقيل جدا واحتاج غلى قدرة عالية لتسحبها من الشبكة لذلك فأنت قمت بسحب 3 فازات من الشبكة لتوفر احمال طاقة كبيرة ومن الممكن ايضا اذا تعدى تيارك المسحوب عن 100 امبير حسب القانون الاردني يجب توفير ditribution transformer خاصة بيك لتلبية احتياجاتك ، وان شا الله اكون وفقت في الاجابة
مفيد الترك

ممكن سؤال أخ مفيد ؟ :slight_smile:

ما هو أكبر تيار أستطيع سحبه من 1 فاز ؟ طبعاً بغض النظر عن القواطع و الأسلاك . فأنا أعني هل مسموح لي أن أسحب ما أريد من التيار …

و ما هي المحددات ؟ طبعاً بغض النظر عن قدرة القواطع ، و عن الكودات - القوانين - أقصد المحددات العملية فقط
:slight_smile:

نعم أخي عداد 3 phase يعني أن أحمال بيتك فعلا فاقت 80 أمبير لأن العدادات 1 phase تتحمل تيار 80 أمبير و لكن في حالتي أنا فأحمال البيت عندي لا تتعدي 5 أمبير كحد أقصي و لقد قررت أن أشتري مكيف بسيط نسبيا لا يتعدي 2 حصان وسأعمل التمديدات الازمة له وسآخذ فرع من لوحة التوزيع خاص به وأختار قواطع ذات سعة مناسبة حوالي 32 أمبير وماركة جيدة متل siemens or ABB or merlin gerin والله كريم

ادا كان المكيف يستهلك 21 امبير اليس عندك الات كهربائية اخرى خد هده
بعين الاعتبار

السادة المهندسين / اري ان جميعكم قد حسب القدرة الفعلية و بالتالي التيار المسحوب و هو ما اكدته الحسابات ان العداد سيتحمله و لكن ما حساب الاحمال الكهربية الاخري و هل بعد حساب الاحمال الاخري سيبقى الرد هو هو
الاسلاك المستخدمة هل تكون عبارة عن تمديدات خارجية اما داخلية ( و غالبا ما تكون 3 او 4 ملي في احسن الاحوال ) هل تتحملها بالنسبة للقاطع فان قاطع 25 امبير كافي للغاية

غالبا المكيف يكون له قاطعة الخاص من غير أي أحمال أخرى مربوطة معه

اشكركم كثيرا

اريد كثر تثقيفا رجاءا

ماهذا ياالاه يالها من معلومات تافهة

هل اجبت على اسئلتي