حساب تيار المحول

كيف يتم حساب التيار الخارج من المحول
وليكن محول 1 ميجا كم يكون التيار الخارج

أخي الكريم لو تذكر وحدة الطاقة التي كتبتها

أقصد هل المحول الذي تسأل عنه ا ميجا فولت أمبير أم هو ا ميجا واط

على حد علمي قدرة المحولات تعطى بالفولت أمبير

لذلك سأجيبك على أساس أن المحول ا ميجا فولت أمبير (VA)

أولاً : القانون الذي سنعتمد عليه و هو معروف جدا

ثانيا : لا بد من معرفة الفولتية على الطرف الثاني للمحول ، و أنت أخي الكريم لم تذكرها ، لكن معظم الوطن العربي 380 فولت ، أما إن لم تكن كذلك فاذكرها لنا .

في حالة أن القدرة في الواط لنا حديث آخر

شكرا جزيلالا على الرد
اخى الكريم
لكن المحول ا ميجا وات
ثانيا اريد ان اسأل سؤال اخر
المحول قد يكون
stpup or stepdowen
فهنا يؤخذ VLعلى انة الجهد الخارج من المحول
ولك جزيل الشكر

في حالة أن القدرة بالواط فنستعمل هذا القانون ، و الـ PF هو معامل القدرة Power factor و هو غالبا 0.8 أو أعلى ، و شركات الكهرباء لا تسمح بنزوله عن 0.85 لذلك فرضنا الأقل .

أما إن كان المحول Step_ up
أو Step_down فهذا لن يغير في القانون إلا أن تغير قيمة V
و ذلك لأن الطاقة على طرفي المحول لن تتغير فهي ثابته إلى حد كبير جدا
و لكن التيار و الفولتية يتغيران
فإذا زدت التيار ينخفض الفولت و العكس
فما عليك إلا أن تضع القيم المناسبة في القانون لمعرفة التيار على أحد أطراف المحول

شكرا جدا جدا يا اخوانى

حزاك اللة خير
وبارك فيك

جزاك الله خيرا يا بشمهندس
واضيف انه توجد طريقة تقريبية سريعة
التيار (kA) =
1.5*S
where S in MVA

أخي في الله المهندس رائد نبيل
أرجو منك معرفة انه لا توجد محولات تقاس القدرة لها بالوات
قدرة المحول تقاس بالفولت امبير
اما القدرة التي تقاس بالوات هي القدرة المستهلكة في الاحمال
وشكر الله لك هذا الشرح الوافي

موضوع جميل جدا جدا ألف شكر

شكرا لك ايها الاخ على معلوماتك

جزاك الله خيرا

[SIZE=“5”][SIZE=“5”]الله ينور عليكم
بس انا فهمت ان المحول هنا محول خافض من مثلا 11000 فولت إلى 380 فولت
طيب لو استخدمت نفس المحو ل كمحول رافع كيف سيتم تطبيق القانون
وهل هنا سينخفض I التيار ليكون = 1000000/(1.77711000)
= 51.16 I
أم سترتفع قدرة المحول S لتكون = 1519.34
11000*1.777
=29698538.98

أرجو الافادة جزاكم الله خير[/size][/size]

عايز مساعده فى الاتى
محول 1 KVA فولت الابتدائى 400 فولت - فولت الثانوى 110 فولت
هنا يكون التيار الخارج = 1000 / (1.7*110 )

فإذا تم تشغيل نفس المحول محول رافع أى بتغذية الملف الثانوى 110 فولت ليكون خرج الابتدائى 400 فولت
فكم تكون قدرة المحول وكم التيار الخارج من خلال القوانين الهندسية والله الموفق

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

[B][align=center][size=4][font=Simplified Arabic][color=#0000FF]

أسمحوا لي أضيف بعض الملاحظات على هذا الموضوع
بالنسبة لمعامل القدرة pf على حد علمي يجب أن لا يقل عن 0.92 ودون ذلك يدخل في غرامة معامل القدرة
هناك معادلة يتم إحتساب قيمة تيار المحول
تيار الأسمي للمحول = 1.44 x قدرة المحول
وليكن على سبيل المثال لدينا محول قدرته 630kva ومطلوب حساب قيمة التيار للمحول
نقوم بتطبيق المعادلة السابقة
I(Load)=1.44X630=910A
ان كان هناك أي خطأ في مشاركتي يرجى تصحيحه
ودمتم بود
[/color][/font][/size][/align][/b]

شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا

شكرا على هذه المعلومات القيمه
ولو فى توضيح اكتر لانواع المحولات
اكون جزيل الشكر

جزاك الله خيرا و زادك علما

100000000000000000000000thanx