حساب الكابلات

نعطي مثال ثم الحل (( و الحل أفتراضي مع القيم ))
مثال : لدينا قسم من منشأة يبعد 200 م عن غرفة المحولات (( mdb )) و حمولة القسم 250 أمبير و المنطقة معرضة بخطر (( حيوانات القوارض ))

الحل :
1 - نحتاج لكبل شيلد أو مغلف محممي ألمنيوم
2 - نوع الكابل هل هو مغلف pvc أو xple
3 - نرجع لكاتلوجات الشركة المصنعة أو أي شركة قريبة تعمل على نظام القياسات العالمية iec و نعود لكاتلوك 60502 على ما أذكر أو من النظام البريطاني bs63 كما أذكر و أعود لأوكد رقم الكاتلوكات
4 - نختار الكابل شيلد ( مسلح ) خوفا من القوارض و حسب مقطع الكابل يكون بقربه حمل التيار الذي يمكن حمله في الهواء الطلق
5 - نضرب بمعاملات التحميل مثلا لو حمل الكابل على كبل تري نضرب بمعامل 0.9 و لو وضع في الارض على عمق 50 سم نضرب بمعامل 0.85 و لو وضع على كبل تري هو و كبل آخر نضرب بمعاملين مثلا 0.9 * 0.85 لماذا ؟ بسبب هبوط الجهد على الكابلات بفعل التجاور
5 - نسحب حساب هبوط الجهد و معادلته معروفة و عند تحقيق نسبة الهبوط لا يتجاوز 5% فيكون عملا صحيحا مئة بالمئة … أخذين بعين الاعتبار البعد عن المحول
6 - أما حساب دارات القصر فتأتي مع الكاتلوكات

في المرة القدامة سوف أحاول تحميل الكاتلوكات أو صفحات من القياس العالمي iec لحمولات التيار من الشركات المصنعة

أرجو من الأخوة المهندسين مهما كانت مكانتهم الهندسية

عدم التقيد بضرب 1.7 بقطر الناقل النحاسي لأنه ليس صحيحا أو أي رقم آخر

التقيد بقوانين IEC و الشركات المصنعة هو الصحيح

الحياة العملية غير حياة الدراسة

مهندس إنشاء كهربائي — سوريا - أبو الفدااااااااااااا