سؤال عاجل بارك الله فيكم

لدي غرفة ومطبخ بها مكيف وثلاجة

تبعد عن عداد شركة الكهرباء اي مصدر الطاقة 70 متر

و عداد الشركة قوته 60 امبير

ما هو المقاس المفضل للكابل الموصل بين عداد الشركة

ولوحة التوزيع عندي؟

يا اخي اولا تقوم بتحديد قدرة الاحمال كلها وعن طريق الفولت والقدرة نحسب التيار
ومنها نقوم بحساب الكابل ( ده لو هتوصلهم كلهم بكابل واحد )
وفي جداول للكابلات منها تعرف CSA بتاع الكابل قد ايه
مثال
1 ملي يشيل 5 امبير وهكذا
وتاخد في اعتبارك حساب الVOLTAGE DROP
وتحسبه عن طريق = المسافة * المقاومة لكل متر * التيار
ولو تعدي 4 % تختار الكابل الي بعده وهكذا

اخي العزيز alkaka ماقاله اخي eng_mam عين الصواب ولكن

هناك نقطتان غفل عنهما وهما .

اولا في حساب التيار الكلي للحمل بتاعك لابد تأخذ في عين الإعتبار power factor هو معامل القدره حيث ان
التيار =القدره للحمل / (الجهد *معامل القدره) = … A تعمل ذلك لكل حمل ومن ثم تجمع التيار الكلي مع العلم ان هناك معامل خاص بالحراره تقسمه على التيار الكلي
ليعطي تيار جديد

ومنه تحدد مساحة مقطع الكابل حسب الكتالوجات وهذا رابط يعطيك مثالا للكتلوجات http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.fkpcable.com/repository/images/katalog6.jpg&imgrefurl=http://www.fkpcable.com/%3Fpage%3D2,6&h=1042&w=811&sz=217&hl=en&start=3&um=1&usg=__TcyteXIf18UNyEVwRSqmQWoap5k=&tbnid=L0kcpq7-_SthOM:&tbnh=150&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dkatalog%2Bof%2Bcables%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN

وفي حساب voltage drop كلام eng_mzm صحيح ولكنه غفل عن نقطه هامه وهي ان طول الكابل = المسافة *2 حيث ان الكابل رايح جاي

لذلك يكون voltage drop = المسافه بالمتر(70)2التيار*المقاومه للمتر الواحد

وقد تعطى المسافه بغير المتر او المقاومة بغير اوم لكل متر لذا يجب عليك التحويل

وإذا لم تعطى المقاومه للكيبل فإن هناك قانون آخر قد يفيدك هو

voltage drop = التيار * المسافة بالمتر * 2 * المقومة النوعية / مساحة المقطع

حيث ان المقاومة النوعية = 10.7 للنحاس و 17.2 للألومينوم

ويكون voltage drop % يساوي (voltage drop/الفولت للمقسم)*100

ارجو ان اكون قد افدتك
وتقبل تحياتي وشكرا

شكر الله لكم

[FONT=Comic Sans MS][SIZE=5][COLOR=DarkOrchid]جزى الله خيرا كل من ساهم في الإجابة

و أنا على تواضع ما لدي لكني سأنقل لكم ما سمعته من مهندس عتيد في هذا المجال

طبعا مرحلة حساب التيار المراد نقله لا بد من إنجازها و بعد ذلك تأتي السهول ، فبغض النظر عن الجداول و هبوط الفولت من خبرة هذا المهندس قال القاعدة التالية

[COLOR=Red]I< 80 Ampers then Size = I/3

I > 80 && I < 300 then size = I/2

I > 300 then size = I/1.5
[/color]
طبعا مقطع الكيبل الناتج هو بالميليمتر المربع و النتيجة تأخذ هبوط الفولت بعين الإعتبار و مكان تمديد الكيبل و فيها هامش آمان

المهندس رياض بهجت الحمصي[/color][/size][/font]

thank you