إجراءات الصيانه الوقائيه للمحولات الزيتيه

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوه الكرام
فيما يلى الخطوات والإجراءات الواجب إتخاذها كصيانه وقائيه للمحولات الزيتيه

أولاً : الصيانه الوقائيه النصف سنويه

•سجل قيم الجهد والتيار و منسوب الزيت ودرجة حرارته وضغطه قبل الفصل.
•تأكد من فصل التيار عن المحول وقم بتوصيل سكينة التأريض وأن جميع الأجزاء المعدنيه موصله بالأرضى
•نظف المحول والمنطقه المحيطه به بواسطة بلاور هواء ، وتأكد من أنك تخلصت من الأتربه والعوالق.
•إفحص البارات والأجزاء النحاسيه وتأكد من عدم وجود نتوءات أو ماشابه.
•إفحص بالمشاهده وجود أى تسريب للزيت من الجوانات أو مناطق الإتصال بين الخزان التعويضى والتنك أو بين أجهزة القياس والتنك .
•إفحص ظاهريا الكابلات ونقاط التوصيل وتأكد من إحكام التربيط على نهايات الكابل.
•إفحص ريليهات الحمايه وحركة ريش التوصيل بها وسلامة الملف ، وتأكد من إحكام الربط على جميع الأسلاك.
•إفحص وصلات الأرضى وتأكد من عدم وجود إنفصال فى أى جزء من دائرته.
•إفصل سكينة الأرضى وأعد توصيل التيار إلى المحول وتأكد مره أخرى من أن أجهزة البيان والقياس تعمل ، وسجل قيم الجهد والتيار.

ثانياً : الصيانه الوقائيه السنويه

نفس الخطوات السابقه مع إضافة أخذ عينه من الزيت للتحليل وإجراء إختبار عزل الزيت.

هذا مع المرور الدورى على المحولات والفحص النظرى - من الموقع الآمن - أثناء وجود المحول فى الخدمه لملاحظة أى تغييرات .

ومرفق جدول يوضح الفترات الزمنيه المقابله لفحص وإختبار كل جزء من المحول