مقاطع كابل الفاز والنتر

ممكن لو سمحتم بيان اذا كان هناك فرق في المقطع بين الكبل الفاز والكبل النتر في نفس الشبكة الثلاثية الطور - مع التوضيح لو سمحتم -
… وجزاكم الله خيراً…
…معاً نحو نشر المعرفة …اخوكم سام

كابل النيترل بيكون مساحة مقطعه نصف مساحة مقطع كابل الفاز يعنى مثلا كابل

3 * 185+95 بيكون ال3 فاز 185 مم2 والنيترل 95 مم2 يعنى تقريبا النصف

هذا فقط في الكيبلات الي مساحة المقطع اكبر من50 مم مربع اما تحت 50 مم مربع فيكون الفاز والنيوترل نفس القياس

ازيك اخ سام

المفروض ان فى حالة التعادل التيار على كل الفازات واحد ولا التيارات بينهما فاز شفت 0 و120 و-120 بيكون المجموع بتعهم صفر ولذلك لا يمر تبار فى النيترلفى حالة التعادل بين الفازات بس طبعنا دى حالة صعبت الحدوث يعنى ما فبش تعادل كامل وبيكون فى فروق فى التيارات بين الفازات يعنى المجموع مش بيكون صفر بس بردو بيكون صغير ولذلك بيستخدم الكابل الخاص بنيترل نصف مساحة مقطع كابل الفاز

اما ليه نصف بذات انا مش فاكر هل ليه علاقه ولا هو بس توفير فى مساحة مقطع النيترل يعنى توفير فى النحاس يعنى تقليل تكلفت الكابل