متابعة لموضوع بعض الأعطال الشائعة لدارة التبريد في المكيفات

الأعطال :
1- الأعطال الكهربائية :
1 - فصل التغذية لأحد الأجزاء الكهربائية .
2 - تعطل مكثف الاقلاع .
2 -أعطال دارة الغاز :
- الضاغط لا يعمل :
أ _ احتراق ملف الضاغط حيث لا يصل تيار إلى محرك الضاغط و يتم التأكد عن طريق قياس ملف الاقلاع( التيار المغذي ) و ملف العمل بواسطة مقياس افو متر بانس امبير مع لوحة بيانات المكثف .
ب - تعطل مكثف الاقلاع حيث تفحص الحمايات و المصهرات المركبة في الدارة الكهربائية .
ج - تعطل الترموستات الحراري حيث يفحص الترموستات .
د - تعطل مفتاح التشغيل يفحص و يبدل باخر جديد .
- الضاغط يعمل ولا يوجد تبريد :
أ - تسريب دارة الغاز .
ب - عطل داخل الضاغط / فتح بين الضغط العالي و الضغط المنخفض / .
- الضاغط يعمل بشكل دائم :
أ- استطاعة المكيف غير كافية لتبريد الغرفة .
ب - الترموستات الحراري لا يفصل .
- ثلج على المبخر :
أ- إذا الثلج كامل هناك إذاً زيادة في نسبة الغاز .
ب-الثلج جزئي على المبخر إذاً هناك نقص في شحنة الغاز .
ج - اتساخ الفلتر .
د- توقف المروحة .
ه - الانخفاض الكبير لدرجة الحرارة الخارجية .
- ارتفاع الضغط العالي :
أ- اتساخ المكثف .
ب - تعطل مروحة المكثف .
ج - انسداد في دارة الغاز و معادن اللحام .
- وحدة التبريد تدور بصفة مستمرة :
و السبب في ذلك وجود حمل حراري أكثر من اللازم موجود داخل الغرفة التي يقوم المكيف بتبريدها و الحل يكون باختبار وجود تنفيس في دارة التبريد .
- وجود صوت غير عادي في المكيف :
السبب في ذلك أن مسامير ربط الضاغط محلولة - اهتزاز مواسير التبريد - توضع المكيف غير صحيح و العلاج يكون بفحص رباط هذه المواسير و الضاغط .
- ماذا يحدث عندما نشحن الوحدة بكمية ناقصة دون وسيط التبريد ؟ :
يصبح التحميص عالٍ - ضغط السحب منخفض - مستوى التبريد ينخفض - درجة حرارة الطرد تنخفض - درجة حرارة خط السائل ترتفع - زجاجة البيان يوجد فيها فقاعات .
- ماذا يحدث عندما يتسخ الفلتر في دارة التبريد ؟ :
التحميص يصبح عالٍ - ضغط السحب ينخفض - مستوى التبريد ينخفض - درجة حرارة خط الطرد تنخفض - درجة حرارة خط السائل ينخفض - زجاجة البيان يوجد فيها فقاعات .
- ماذا يحدث عندما يتسخ المكثف أو يدخل هواء لدارة التبريد ؟ :
التحميص يرتفع - ضغط السحب يرتفع - مستوى التبريد يقل - درجة حرارة خط الطرد ترتفع - درجة حرارة خط السائل تزيد - زجاجة البيان يوجد فيها فقاعات .
- ماذا يحدث عند اتساخ المبخر؟:
التحميص منخفض - ضغط السحب ينخفض - مستوى التبريد يقل - درجة حرارة خط الطرد ينخفض - درجة حرارة خط السائل تنخفض - زجاجة البيان خالية من الفقاعات .
- ماذا يحدث عند شحن الدارة بكمية زائدة من وسيط التبريد ؟:
التحميص ينخفض - ضغط السحب ينخفض - مستوى التبريد ينخفض -درجة حرارة خط الطرد تزيد - درجة حرارة خط السائل تنخفض - زجاجة البيان خالية من الفقاعات .
- ما الفائدة من تفريغ الدارة من الهواء ؟ الفائدة هي التخليص من الرطوبة .

- ما عمل الترموستات :
1 - تخفيف التيار على الضاغط . 2 - تنظيم درجة الحرارة داخل الغرفة .

- بين سبب أن حاكمة الاقلاع لا تغذي المكيف مع ظهور التوتر ؟ السبب إما ارتفاع او انخفاض الجهد .

ولكوم جزيل شكر

مشكووووووور اخي على التوضيح

مشكوررررررررررررررررررررررررررررررررررر اخي دورين

شكرا اخي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي بخصوص الثلاجات
العطل : فريزير تبريده قوى وتوقف التبريد فى غرفة التبريد العاديه
ماهي نصيحتك
وشكراااااااااااااااااااااا

شكرا للجميع قريبا المزيد

شكرا ياباشمهندس على المجهود

شكرا ع الموضوع والشرح

شكرا تالاالمحترمة

جزاك الله خيرا
]

اشكرك على الافادة وجزاك الله عنا خير

موضوع جيد جدا وشكرآ
ولكن هلى يمكن عرض الاعطال الناتجه عن الاجزاء الكهربيه

اذا كانت الثلاجه بابين ويوجد تبريد جيد فى الفريزر وعدم وجود تبريد فى الكابينه فان هذا يدل على وجود تنفيس فى الدائره

شكراااااااااا جزيلا