سؤال الي خبراء التكييف

قابلني عطل غريب وهو تنفيس في كيعان الجزء الداخلي للتكييف والجهاز ماركة كرفت دهشني هذا العطل انة الجهاز بارد ساخن عندما سالت العميل ماذا فعل بالجهاز قال انا شغلتة ساخن في فصل الصيف وعند تغير الجهاز الي بارد بعد حوالى 10 دقائق من التشغيل سمع صوت غريب وهو عبارة عن صوت تنيفس استغرق حوالي الصوت 5 دقائق
اولا عملت قياس للشحنة مفيش اي شحنة بل بالعكس الجهاز كان يقيس 30 بوصة زئبقية
فكيت الجهاز ثم عملت دفع هواء حتي اعرف مكان التنفيس وبعد تصليح الجهاز بعد صعوبة بسبب مكان التنفيس ولحامة
اللى ادهشني بالفعل هو ان الاجهزة الكرفت بتيجي مشحونة نيتروجين وهو غاز ذو ضغط عالي عند التركيب اول مرة خرج الغاز بقوة وهذا دليل ان الجهاز ليس بة اي تنفيس
هل عند التشغيل السخن وبعد حوالي 10 دقائق حولة الي بارد والجهاز شغال هل هذا لة علاقة في هذا العطل حيث الضغط في الوحدة الداخلية وهو ساخن غير وهو تحويلة الي بارد
اي اقصد ان الضغط وهو الوحدة الداخلية مكثف يكون الضغط 240psi
ويكون مواسيرة ساخنة وهل عند تحويلة الي بارد هل يكون التنفيس بسبب ذلك اي اللحامت المواسير فكت بسبب امتداد وانكماش المواسير
فما سبب هذ العطل

شكرا لك الصديق هاني على السؤال: الجواب : عطل اتلتنفيس بشكل عام ليس لهو حال ابدا : الى فك الجهاز بشكل كامل ولحام الثقب : هذا هو الحل الوحيد : يا صديقي العزيز : مع جزيل الشكر والاحترام

شكرا يا صديقي يا غالى ارجو من حضرتك ان نتواصل مع بعض عن طريق الايميل

ان شاء الله اخي الكريم مع جزيل الشكر والاحترام

دورة التبريد تتغير بعد حوالى تلت ساعة من بارد الى ساخن والعيب الى عندك من عاكس الدورة