اخواني ركبت جهاز شارب ١٫٥ حصان برد / ساخن النهاردة المهم مكنتش مزبت الكهربة يعني مكنتش مركب مفتاح ف الفني ركب وشغل على فيشة عادية وبعد ما مشي جربت الجهاز لات التبريد ضعيف ولحظة إن الكباس مش بيفصل خالص ومش بيوصل لدرجة تبريد علي هل كدا الجهاز فيه مشكلة كبيرة
وعلى فكرة أنا حجم الغرفة ٣٫٥*٤ متر تقريبا
شكراً جزيلاً
اولا العيب دة عبارة عن وجود تنفيس خبيث من الفنى من توصيل المواسير اولا تاكد من ربط المواسير او تاكد عن طريق رغاوى الصابون في توصيلات المواسير وانشاء اللة هيكون العيب من الفنى مش من الجهاز باذن اللة
لان شارب نادر قوى لو لقيت تنفيس في الوحدة الداخلية او الخارجية
فيبقي ربط المواسير هي اللي فيها المشكلة وهتلاقي فيها تنفيس خبيث جدا
وممكن العيب دة تكون شحنة المصنع جية ناقصة
هل يوجد ادوار اعلى هذه الغرفة وكذلك على كام واجهة والأهم احكام الغرفة من حيث الباب والشبابيك وان لم تكن المشكلة فى هذه الاحمال ففعلا نقص فى الشحنة واضم صوتى للمهندس هانى بس إتأكد من الى قلتلك عليه حيث ان المساحة مناسبة بالظبط للجهاز فى الحالة المثالية واى حمل اخر من المؤكد انه يؤثر على عمل الجهاز