القطعة الخارجية في الوحدات المنفصلة

السلام عليكم:

الاخوة الاعضاء بعد التحية لدي استفسار وارجو ان لا ازعجكم في ذلك, ايهما افضل وضع القطعة الخارجية(في الوحدات المنفصلة) على السطح ام على الارضية…,ولماذا ؟ وهل هناك تأثير على دفع الضاغط
مع جزيل الشكر والتقدير

ارجو من من يمتلك اي معلومة ان لا يبخل بها علينا وان يفيدنا من خبرته
طالب طالع للثالث

اخي الكريم من الافضل وضع القطعة الخارجية في الاسفل لكي يرجع الزيت الي الكمبريسور * اما عند وضع القطعة الخارجية في الاعلى سوف يساعد الكمبريسور على الدفع ولكنة مع الزمن فان الزيت سوف يضل في المبخر ولايرجع الي الكمبريسور ويقلل كفاءة التبريد ويجعل المكينة معرضة للزرجنة اي تتلف


مشــــــــــــــــكــــــــــــــــــور

في حالة وضع القطعة الخارجية في الاعلي بيتم عمل مصيدة للزيت وذلك للحد من خروج الزيت من الضاغط وعند فصل الجهاز بيتم عمل تعادل للضغوط فيتم سحب الزيت من المواسير او من المصيدة

من الافضل وضع الوحده الخارجيه اقل ارتفاع من الداخليه