مشكلة بعدم كفاءة التبريد

عندي مكيف بالصالة اسبليت عمرة حوالي 10 سنين ماركة بيترا كمبرسر كبلانت قدرة 24الف وحدة. المشكله باختصار درجة حرارة التبريد الخارجة من المبخر هي 20C مع العلم تم عمل تفقد الاتي:.
1- الفلاتر الداخلية نظيفة.
2- المبخر شرائحة نظيفة.
3- المكثف شرائحة نظيفة وتم تنظيفها.
4- تم قياس ضغط الفريون بجهاز الشحن لغاز السحب وكان 70PSI.
5- المروحة الداخلية والخارجية وجميع الاجزاء تبدوا جيدة.
6- درجة الحرارة الخارجية40C.

هل المشكلة من الكمبرسر او لغاز الفريون عمر وبعدها نغيرة
امل افادتي بما يمكن عملة لجعل المكيف يبرد وبصورة جيدة.

السلام عليكم :
اخي العزيز وفقا للمعطيات التي اعلمتنا بها … فإن من الممكن انيكون هناك تسريب بالدورة مما ادى الى ( نقص الغاز ) وتستطيع قياس ضغط الطرد والوات المستهلك بالاضافةالى ضغط السحب ثم تتبع المشاركة…


http://www.almohandes.org/vb/showthread-t_38372.htm

l

السلام عليكم وشكرا لردكم
… مازلت محتار لان ضغط السحب كما ذكرت هو 70 وقمت بزيادة الشحن الى 80 ولم يتعدل شيء ومن ثم رجعتة الى 70 كما كان.
تم قياس امبير الكهرباء وكان 11.3 امبير , فولتية 227
علما باني قرات في كثير من المنديات ان الضغط مابين 65 الى 70 هو انسب شيء للمكيفات R22 .

نرجوا اعطائي بعض تجاربكم وخبراتكم.

اخي العزيز انصحك بتفريغ الجهاز و عمل فاكيوم جيد للنظام و اعادة شحنه مرة اخرى و الله الموفق

السلام عليكم
اخي العزيز دمت بخير وبعد :
ــ اذا كانت الضغوط طبيعية وكذلك والوات المستهلك
(فأنا استبعد ان تحتوي الدائرة على رطوبة او ذرات معدنية او ما شابه ذلك)
ــ النقاط التي ذكرتها سليمة
ــ عملية اضافة الفريون غير نافعة
ــ عدم وجود تسريب بالدائرة
اذا لو سمحت تفقد الضاغط
ــ فأذا كان يعمل بدون ان يفصل فإن المشكلة في الثرموستات
ــ اما اذا كان الضاغط يعمل فترات زمنية قصيرة ثم يفصل فالمشكلة في قاطع الوقاية .
اخي العزيز انا اعاني مثل معاناتك وهي انه لا يوجد تفاعل مع الاسئلة التي اطرحها مع العلم ان هناك اعضاء في المنتدى يملكون خبرات جبارة ولا ادري لماذا لا يردوا على استفساراتي وهذه الفترة سوف اغيب عن المنتدى لاسباب خاصة ولم اجد لحد الآن جواب على استفساراتي …
على كلا اتبع الرابط … عسى ان ينفعك… وانصحك ان تسأل في ذلك الاستاذ شري كول كاتب المواضيع الموجودة في هذا الرابط
http://www.qariya.com/a_c/repair_page.htm