مشكلة في التمديدات الكهربائية .. تحتاج الى حل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي مشكلة كهربائية واحتاج الى حل
وشاكر لكم مساعدتكم

عندي غرفة يوجد بها اربعة مخارج كهربائية (افياش)

المشكلة:::
ان جميع المخارج لاتعمل … ولا يعمل اي جهاز عند توصيله بأحد هذه المخارج
وعند استخدام جهاز قياس الفولتية … يضيء القاريء ويعطي قراءة 220V لجميع المخارج

ماهي المشكلة … واين تكون … وماهو حلها؟؟؟

شاكر لكم مساعدتكم

الحل:
مفتاح توصيل الكهرباء مغلق

الحل:
مقتاح توصيل الكهرباء مغلق

جميع المفاتيح في وضع التشغيل

مافي ردود؟؟؟؟؟؟

تأكد من جودة ربط اسلاك المحايد (Neutral) أو قم بأدخال القابس بصورة جيدة

1- لقياس التيار من مخرجين 220 فولت
2- = = = مخرج واحد مع مخرج التاريض 110 فولت
3- تاكد من التوصيلات الخارجة من الافياش او الاجهزة
4-= = سلامة قياس الفولتية

تاكد من البراكير فى لوحه الكهرباء
وتاكد من تربيط السلك فى المفاتيح

تأكد أخي العزيز أولا من أن توصيل المخارج صحيح ( سلك الوجه + سلك النيوترال)
وأن سلك النيوترال غير متصل مع الارضي

ربما يكون طرف الأرضى مفصول

بما ان جميع المفاتيح في وضع التشغيل يجب مراجعة دائرة الماخذ الكهربيه لانه من المفترض ان ال 4 ماخذ على دائرة واحدة طبقا للكود المصرى تصل دائما للوحه الكهربيه للشقه وتثبيتات الوايرات داخل هذة الماخذ.
وايضا مراجعة هل out going للدائرة يتغذى او يوجد تغذيه فعليه له من in comingمن الصدر الرئيسى للشقه وتصل الى مفاتيح الشقه العموميه.
وشكرا

اول شئ فك جميع الافياش من العلب
ثاني شئ ابحث عن اول فيشه متصله بمصدر التغذيه
ثالث شي قم بقياس طرفين الفيشه بمفك اختبار لو واحد نور يكون العيب في الارضي ولو الطرفين مانوروش افتح بواط التغذيه وتاكد من التوصيل
ان لم تجد الكهرباء قم بمعرفه الخط من لوحه التوزيع فربما مفتاح الاتوماتيك مرفوع ولكن لا يعمل
وان لم تصل لحل هات لك كهربائي وريح نفسك

يجب تشخيص المشكلة
اذا كانت الفيش عاطلة (لا تشتغل الاجهزة المربوطة بها او لايقيس الاوفوميتر ) يجب قياس الفولتية قبل الفيش بواسطة الاوفو مع ملاحظة ان القياس بالاوفوميتر يجب ان يتم بفحص سلك الحار (line) وسلك البارد (neutral) لان احتمال ان يكون سلك البارد مقطوع من وحدة التوزيع الرئيسية

ممكن ان يكون قياس الفولتية غير سليم

تأكد من جودة ربط اسلاك المحايد (Neutral)

اخي الكريم يبدو ان التمديدات اللتي تحدثت عنها ممددة ارضيا وعادة هذه التمديدات تكتسب رطوبة عاليةجدا مما يتسبب في مشاكل اغلبهافي سلك النيوتر (البارد) عندمايكون عليه اقل تحميل ينقطع وتفضل رطوبة السلك الراجع مستمرة وعندما تقيس بااتستر تجدالفولت صحيح 220ولكن في الواقع هي رطوبة الأرضيات ولتتاكد خذ سلك مفردواشبك طرفه من اي فتحة فيش في الغرف المجاورةفي فتحة الباردواشبك طرفه باي حمل وطرف الحمل الثاني بفتحة احد الأفيش المعطلة وانشاء الله ستجدان الحمل يعمل وادعي لي

صديقي العزيز ـأكد من وجود البارد

السلام عليكم :-
لحل هذه المشكلة يجب اولا" معرفة كيفية تركيب الابريز او ما يسمى بالمخرج حيث تصل ثلاثة اسلاك من لوحة التوزيع ( في حالة وجود خط التأريض ذو الون الاخضر او الاخضر موشح بالاصفر ) وسلكين في حالة عدم وجود ارضي ويكونا هما خط الفاز ( وما يطلق عليه خط الحامي بالاسواق) ويكون لونه احمر او اصفر او ازرق وخط النتر ( البارد او المحايد ) ويكون لونه اسود .
الخط الاحمر او الفاز يصل من خلال القاطع الكهربائي والخط النتر يصل من خلال باس بار النتر في اللوحة وكذلك خط الارضي ن خلال باس بار الارضي .
تصل هذه الاسلاك جميعا" الى الابريز الاول في الغرفة وتوصل على التوازي أي يدخل خط النتر الاسود الى الابريز الاول ويخرج منه على التوازي الى الابريز الثاني وكذلك خط الفاز والارضي وهنا يجب التأكد من عدم التوصيل على التوالى ويمكن ذلك بفك الابريز والنظر من الخلف على الاسلاك اذا كانت ثلاثة ابريز علي كل واحد منها خط نتر داخل وخط نتر خارج من نفس المكان ومجدولين على بعضهم وكذلك خط الفاز ويكون الابريز الاخير فقط عليه خطين
2- يجب احضار مفك تستر والتأكد من خط النتر لا يضء وفي حالة اضاته يكون مقطوع
3- التأكد من توصيل الخطوط بمكانها الصحيح حيث يوصل خط (الفاز على حرف ال بالانكليزي والنتر على حرف ان بالانجليزي والارضي على حرف أي بالانجليزي