سؤال محيرنى لمهندسى شركات توزيع الكهرباء

أثناء عمل صيانة على محول توزيع قدره 500 ك.ف.أ وكانت خطوات فصل الجهد عن المحول والكشك كالتالى :
اولا : فصل قواطع الجهد المنخفض
ثانيا: فصل سكينة الجهد المتوسط
ثالثا : اختبار المحول من جهة الجهد المتوسط بأستخدام مبين الجهد
وعندما بدأ الفنى بلمس المحول وجد ان علية جهد منخفض ولا اعلم من اين يأتى هذا الجهد المنخفض بالرغم من انى قمت بفصل الجهود عن المحول وعلما بأن
- لا يوجد اى خطوط ضغط عالى قريبة من الكشك قد تكون تؤثر على المحول عن طريق الشحنات
- ارضى المحول غير مربوط مع ارضى اى محول اخر قد يكون يؤتى بالكهرباء عن طريق التيار الراجع
برجاءالرد على استفسارى ضرورى لمن قد يكون عنده الخبره لانى احتاج الى معرفة السبب على وجة السرعة وشكرا

السلام عليكم …اود ان اشكر اداره المنتدى وجميع مهندسى واعضاء المنتدى على الاجابات والردود العلمية الخطيرة والمفيدة التى افتدمونى بها…وذلك ردا على السؤال الذى قمت بسؤالة وهو السؤال الموضح اعلاة…شكرا لكم جميعا على عدم الرد وعدم الافادة…جعلكم الله زخرا للامة العريبة جمعيا…وللامة الاسلامية خصوصا…والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اولا انتظر ياباش مهندس حتى تاتي الاجاه وسوف تاتي باذن الله
اولا
لم تذكر لنا ماهي الفتره التي انتظرتها بعد فصل القواطع وفصل جميع المحول عن الجهود
لانه قد يكون هذا الجهد ناتج هن الكهربيه الساكنه الموجوده في المحول وكما ذكرت انه محول جهد عالي فيجب ان ننتظر فطره حتى ولو وجد بعض التسريب او الكهربيه الساكنه تكون قد زالت وهذا ماارى
والله الموفق