مشكلة واجهتني


(system) #1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
انا مهندس تبريد مبتدئ ، وخلال عملي واجهتني مشكلة مع مكيف سبلت split من نوع lg دولابي ، حيث تظهر على شاشة المكيف هذه العبارة ( c 1 ) ويتوقف الكمبرسور عن العمل ، فيا ترى في ظنكم ما هي المشكلة ، علما باني قد شيكت على الضغوط وهي في المدى المسموح وقمت بتنظيف المكثف والمبخر وسحب الامبير ايضا في حدود المسموح .
لكم جزيل شكري ودمتم بخير .

(system) #2

السنوسو لا يعمل سنسور الوحد الخرجى ممكن تستبدلو بمكوم


(mohamed) #3

إرجع إلى كتالوج الجهاز لأن هذه الحروف لها معنى فى رموزالشركه المصنعه للجهاز


(رامى29) #4

اذا تم تنظيف الوحدة الداخليه والفلاتر والوحدة الخارجيه بالماء جيدا
وان الضغوط جيده والكمبريسور اذا يوجد عطل فى سينسور الوحده الداخليه


(system) #5

شكرا جزيلا لكم .,