التكييف الشتوي و الصيفي





يتألف الصمام من جزئيين رئيسيين :
أولا : الصمام المرشد
ثانيا : جسم الصمام العاكس
أولا:الصمام المرشد:
ويحتوي على الأجزاء التالية :
1- النابض :
2- ملف كهربائي:
3- كتلة معدنية: تتحرك باتجاه القوة الأكبر إما قوة النابض في حال تغذية الملف الكهربائي أو قوة المجال المغناطيسي المتشكلة في الملف الكهربائي
ثلاث مواسير ذات أقطار صغيرة جدا وهي على الشكل التالي :
الماسورة رقم 1 موصولة مع الحجرة ب في جسم الصمام ّ
الماسورة رقم 2 موصولة مع خط السحب الذاهب إلى الضاغط
الماسورة رقم3 موصولة مع الحجرة أ في جسم الصمام
ثانيا : جسم الصمام العاكس :
ويحتوي على الأجزاء التالية :
1- منزلقة على شكل قبة وهي تتحكم بجريان وسيط التبريد
2- الحجرة أ
3- الحجرة ب
4- كما يوجد أربع فتحات رئيسية و هي على التالي (لذلك يسمى الصمام الرباعي) :
أ- المدخل الرئيسي للصمام و تسمى النقطة المشتركة للصمام وتأتي مباشرة مع خط الطرد في الضاغط
ب- فتحة موجودة أسفل الصمام في المنتصف (ح) موصولة مع خط السحب في الضاغط
ج- فتحة أسفل الصمام موصولة مع مجموعة مواسير في الدارة الميكانيكية وتكون هذه المواسير داخل الغرفة المراد تكيفها 1
د- فتحة أسفل الصمام موصولة مع مجموعة مواسير في الدارة الميكانيكية وتكون هذه المواسير خارج الغرفة 3

مبدأ عمل الصمام العاكس :
أولا- عملية التكييف الصيفي :
في هذه الحالة يكون الملف الكهربائي غير مغذى بالتيار فيقوم النابض بسحب الكتلة المعدنية باتجاهه حيث تغلق الفتحة رقم 1 في الصمام المرشد وتبدأ الدارة بالعمل وبما أن الفتحة رقم2 موصولة مع خط السحب وموصولة مع الفتحة رقم 3 وهي بدورها موصولة مع الحجرة أ في جسم الصمام ونتيجة ضغط السحب المار من الفتحة رقم 2 إلى الفتحة رقم3 إلى الحجرة أ تتحرك المنزلقة ف يجسم الصمام باتجاه أ حيث تغلق 1-2 بشكل داخلي عن طريق وتبقى على اتصال مع النقطة المشتركة في الصمام المعاكس يقوم الضاغط بطرد غاز تبريد بضغط وحرارة مرتفعين بشروط التكاثف فيدخل إلى النقطة المشتركة بجسم الصمام ويخرج بشكل إجباري من3 إلى المواسير الموجودة خارج الغرفة والتي أصبحت مكثف حيث يتحول غاز التبريد إلى سائل ثم يدخل عبر الماسورة الشعرية حيث ينخفض ضغطه ودرجة حرارته ويصبح بشروط التبخر ويذهب الى المواسير الموجودة داخل الغرفة والتي أصبح مبخرا حيث يتحول سائل التبريد إلى غاز ثم يعود إلى جسم الصمام عبر 1 ومنها وبشكل إجباري الى2 ثم إلى خط السحب إلى الضاغط مباشرة
ثانيا- التكييف الشتوي :
في هذه الحالة يغذى الملف الكهربائي فيقوم بسحب الكتلة المعدنية باتجاهه حيث تغلق الفتحة رقم3 في الصمام المرشد وتبدأ الدارة بالعمل وبما ان الفتحة رقم 2 موصولة مع خط السحب و موصولة مع الفتحة رقم 1وهي بدورها موصولة مع الحجرة ب في جسم الصمام العاكس ونتيجة ضغط السحب المار من الخط والفتحة رقم 2 ثم الفتحة رقم 1 و بالتالي الحجرة ب حيث تغلق 2-3 بشكل داخلي عن طريق القبة وتبقى 1 مع اتصال مع النقطة المشتركة في الصمام العاكس يقوم الضاغط بطرد غاز التبريد بضغط و حرارة مرتفعين بشروط التكاثف فيدخل
إلى النقطة المشتركة وفي النقطة المشتركة إلى النقطة 1 بشكل إجباري فيدخل إلى المواسير الموجودة داخل













الغرفة والتي أصبحت مكثف حيث يتحول غاز التبريد إلى سائل بشكل تدريجي ثم يدخل عبر الماسورة الشعرية حيث ينخفض ضغطه ودرجة حرارته شروط التبخر ويذهب إلى المواسير الموجودة خارج الغرفة والتي أصبحت مبخرا حيث يتحول سائل التبريد إلى غاز ثم يذهب إلى النقطة 3 وثم بشكل مبخر يدخل إلى النقطة 2 وبذلك يدخل خط السحب ثم إلى الضاغط
الوحدة الخبرية لنظم القياس:
مخبر مكيف قطعتين مجزأ حاميبارد الصمام الرباعي يعمل على الفريون
وهو صناعة شركة ايطالية من نوع ev
سيتم دراسة المخبر على الشكل التالي :
1- التعرف على أجزاء المخبر الميكانيكية
2- التعرف على أجزاء المخبر الكهربائية
3- التعرف على حركة وسيط التبريد ضمن المخبر
4- التعرف على طريقة تشغيل المخبر
5- يقوم الطالب بتشغيل المخبر على وضعية التكييف الصيفي واخذ القراءات وهي قيمة الضغط العالي و المنخفض - الفولط – الأمبير- الاستطاعة - التردد - تردد المحرك
6- يقوم الطالب بتشغيل المخبر على وضعية التكييف الشتوي واخذ القراءات وهي قيمة الضغط العالي و المنخفض - الفولط – الأمبير- الاستطاعة - التردد - تردد المحرك
7- يتم إحداث مجموعة من الأعطال و يقوم الطالب بكشفها من خلال التغيرات الحاصلة بالدارة عند إحداث هذه الأعطال
8- يقوم الطالب بقراءة درجات الحرارة في أماكن مختلفة من المخبر في مرحلتي التكييف الصيفي و الشتوي و نلاحظ الفرق
9- التعرف على جهاز التحكم بالمخبر
الأجزاء الميكانيكية في المخبر مكيف قطعتين حامي و بارد
1- الضاغط من النوع المغلق
2- حمام رباعي
3- مواسير موجودة داخل المخبر
4- مقياس تدفق وسيط التبريد عدد 2 الغاية منها معرفة كمية و سيط التبريد الخارجة باتجاه المبخرة مدرجة بواحدة اللتر للدقيقة و هي تفتح بالضغط السفلي و تغلق بالضغط العلوي
5- صمام عدم الرجوع عدد2 و هي تغلق بالضغط السفلي و تفتح بالضغط العلوي الغاية منها فصل احد مقياسي التدفق و تشغيل الأخر بحسب وضع الدارة إما تكييف صيفي أو شتوي
6- عين الرؤية الهدف منها التأكد من قيام المكثف بوظيفته على أكمل وجه و معرفة وجود نقص في وسيط التبريد في الدارة
7- ماسورة شعرية مع مبادل حراري
8- سكر يدوي عدد2 الغاية منها حجز وسيط التبريد أثناء عمليات الصيانة
9- مجموعة مواسير موجودة داخل الغرفة و فاصل السائل

شرح حركة وسيط التبريد في المخبر خلال مرحلة التكييف الصيفي:
يكون الملف الكهربائي بالصمام الرباعي غير مغذى بالتيار الكهربائي يقوم الضاغط بطرد وسيط التبريد بضغط وحرارة مرتفعين إلى النقطة المشتركة للصمام العاكس و تخرج بشكل إجباري من احد المواسير الصمام إلى المواسير الموجودة خارج الغرفة بشروط التكاثف المكثف فيتحول الوسيط إلى حالة سائلة و تخرج من المكثف إلى السكر اليدوي رقم1 ومنه إلى عين الرؤية حيث يتفرغ إلى فرعين احدها يذهب إلى لصمام عدم الرجوع رقم2حيث يقوم بعملية الإغلاق و الأخر إلى مقياس التدفق رقم2 حيث يقوم بالفتح لمعرفة كمية الوسيط المارة بالدارة و منه إلى الماسورة الشعرية و المبادل الحراري حيث يصبح الوسيط بشروط التبخر ثم يتفرع مرة أخرى إلى فرعين أحداهما يذهب إلى مقياس التدفق 1 حيث يقوم بعملية الإغلاق و الطرف الأخر يذهب إلى صمام عدم الرجوع رقم1 حيث يقوم بعملية الفتح و إمرار وسيط التبريد إلى السكر اليدوي رقم2 و منه إلى المواسير الموجودة داخل الغرفة و التي أصبحت مبخرة حيث يتحول الوسيط إلى حالة غازية و يخرج إلى الصمام المعاكس عبر القيمة إلى الخط السحب مارا بفاصل السائل إلى الضاغط











شرح حركة وسيط التبريد في المخبر خلال مرحلة التكييف الشتوي :
يقوم الضاغط بطرد غاز التبريد بشروط التكاثف إلى النقطة المشتركة بالصمام و منها يخرج بشكل إجباري عبر إحدى مواسير الصمام إلى المواسير الموجودة داخل الغرفة و التي أصبحت مكثف يتحول الوسيط إلى حالة سائلة و يخرج الوسيط بحالة سائلة و يخرج إلى السكر اليدوي رقم 2 حيث يتفرع إلى فرعين أحداهما يذهب إلى صمام عدم الرجوع رقم 1 فيقوم بالإغلاق و الطرف الأخر يذهب إلى مقياس التدفق رقم 1 حيث يقوم بالفتح و يخرج منه إلى الماسورة ذات قطر كبير الغاية منها منع دخول غاز التبريد إلى الماسورة الشعرية و تأمين سائل 100 في المائة لها بعد خروج الوسيط من الماسورة الشعرية و المبادل الحراري بشروط التبخر يتفرع إلى فرعين أحداهما يذهب إلى مقياس التدفق رقم 2 حيث يقوم بإغلاق و الطرف الأخر يذهب إلى صمام عدم الرجوع رقم2 حيث يقوم بالفتح و يتابع سائل التبريد طريقة إلى عين الرؤية ومنها إلى السكر اليدوي رقم1 ثم إلى المواسير الموجودة خارج الغرفة و التي أصبحت مبخرة حيث يتحول وسيط التبريد إلى حالة غازية و يخرج من المبخرة إلى صمام العاكس عبر القيمة إلى خط السحب مارا بفاصل السائل إلى الضاغط
التعرف على الأجزاء الكهربائية للمبخر قطعتين حامي و بارد
1- محرك ضاغط روتري
2- ريليه مروحة المكثف
3- البورد الالكتروني
4- افرلود
5- ملف الصمام العاكس
6- مروحة المبخرة
7- مدخل التغذية الكهربائية للمبخر
8- قواطع رئيسية تحوي قاطع لخط الفاز + قاطع لخط النتر يقوم بحماية المبخر بدخول تيار زائد إليه
9- قاطع خطأ التيار يعمل بطريقة دورانية مع عقارب الساعة و هو يعمل كحماية إضافية من دخول التيار كبير للمبخر
10- ضاغطة تشغيل والتي يتم عن طريقها تأمين التغذية الكهربائية إلى جميع أجزاء الدارة الكهربائية
11- مصباح إشارة يدل على وصول التغذية الكهربائية إلى كامل أجزاء المخبر
كما يحوي المبخر مجموعة أجزاء إضافية وهي
1- شاشة الكترونية تعطينا مجموعة معلومات كهربائية عن المخبر مثل : الفولط تردد الشبكة- الأمبير- الاستطاعة - عامل الاستطاعة
2- شاشة تردد الكترونية تعطينا التغير في ترددات المحرك مما يدل على أن المحرك يعمل بعدة سرعات
3- فواصل حماية تتحمل2 أمبير مهمتها حماية الأجزاء الرئيسية الالكترونية في المخبر
4- فاصل واصل ضغط مزدوج مهمته فصل الدارة عند ارتفاع الضغط إلى حد أكبر من المسموح به و أيضا تقوم بفصل الدارة عند انخفاض الضغط إلى غير مقياسي
5- ساعة ضغط منخفض مدرجة بقيمة mb2 ( ميغا باسكال ) لمعرفة قيمة ضغط السحب و أيضا لمعرفة درجة حرارة الفريونات التالية عند هذا الضغط
6- ساعة ضغط عالي لمعرفة قيمة ضغط الطرد
7- سكورة يدوية عدد2 لإلغاء عمل الساعات الضغط العالي و المنخفض أربع مقاييس حرارية الكترونية مزودة برأس حساس لمعرفة درجات الحرارة المختلفة في عدة أماكن بالدارة الميكانيكية

سير التيار الكهربائي في مبخر قطعتين حامي و بارد :
يتم تأمين التغذية الكهربائية في المنبع إلى نقطة التغذية في المخبر ثم يتم رفع قواطع التشغيل ورفع القاطع التفاضلي بعدها نقوم بتشغيل قاطع خط التيار ثم الضغط على ضاغطة التشغيل و التأكد من إضاءة مصباح الإشارة بعده يتم إعطاء أوامر التشغيل عن طريق التشغيل في جهاز التحكم


عاشواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

جزاك الله خيرا اخي وان شاء الله المزيد من التقدم والابداع

مشكور اخي العزيز

روعه من رائع

سلمت يداك

ارجو ارفاق الصور :slight_smile: