فقد الجهد


(system) #1

السلام عليكم
لو سمحتم او فزعتكم

عندي حمل 30kw يبعد عن المغذي 120 متر والفولت 380 لانه ثري فيس
اود أن اعرف ماهو مقاس الكيبل المطلوب وما هو فقد الجهد
اريدها حسابيا بالمعادلات لكي تتم المعرفه التامه
ونشكركم على هذا الصريح الكبير من تجمع المهندسين في بقعة واحده


(system) #2

القدرة P تساوي جذر الثلاثة التيار الفولتيةمعامل القدرة P.F وهنا معامل القدرة يساوي 0 لان الحمل بالواط اي ان المجهول في المعادلة هو التيار وبعد حسابه يكون التيار 45.6 امبير ولحساب مساحة مقطع الكيبل ب mm المربع امامك طريقتين : الاولى وهي المستخدمة عمليا هو التوجه الى الجدوال الجاهزة حسب الكود المعتمد في الدولة والبحث عن التيار 46 وما يقابله بالنسبة لمساحة مقطع الكيبل والثانية وهي عن طريق العلاقة التالية R=pL/A
R= المقاومة وهنا تساوي الفولتية على حاصل ضرب التيار ب جذر الثلاثة لان الماومة تحسب لكل فاز في حالة 3 فاز وتكون بوحدة الاوم
P المقاومية وهي قيمة ثابتة حسب نوع الموصل المستخدم
L هو الطول بالامتار
A وهي مساحة مقطع الكيبل المرغوب حسابه
اما لحساب الفقد على الخط فيكون التيار تربيع * المقاومة
تحياتي


(mohmadayman1) #3

يتم حساب هبوط الجهد المئوي من العلاقة التالية:
VD%=(√3.I.L( r.cosφ+x.sinφ).100)/UL
حيث أخذت الثوابت عند cosφ=0.8 , UL=380v
I: هو تيار الحمل و واحدته امبير
L: هو طول الناقل وواحدته Km
r: هي مقاومة الناقل عند درجة الحرارة 90 وواحدتها هي Km /Ω
X:هي مفاعله الناقل وواحدتها هي Km /Ω
يتم حساب التيار من العلاقة التالية
I=P/(√3…U( cosφ) ) )A)
حيث r,x تأخذ من جداول الكبلات وحسب ترددالدولة التي أنت فيها
كذلك يجب هبوط الجهد ألا يتجاوز %5
أو يمكن أن تحسبه من البرنامج Electrical Calculation الموجود على المنتدى حيث تحتاج فقط لطول الناقل و التيار فقط


(محمد عبده سالم) #4

والله شكرا اجابتكم الاثنين صحيحه وبارك الله فيكم