يتم حساب هبوط الجهد المئوي من العلاقة التالية:
VD%=(√3.I.L( r.cosφ+x.sinφ).100)/UL
حيث أخذت الثوابت عند cosφ=0.8 , UL=380v
I: هو تيار الحمل و واحدته امبير
L: هو طول الناقل وواحدته Km
r: هي مقاومة الناقل عند درجة الحرارة 90 وواحدتها هي Km /Ω
X:هي مفاعله الناقل وواحدتها هي Km /Ω
يتم حساب التيار من العلاقة التالية
I=P/(√3…U( cosφ) ) )A)
حيث r,x تأخذ من جداول الكبلات وحسب ترددالدولة التي أنت فيها
كذلك يجب هبوط الجهد ألا يتجاوز %5
أو يمكن أن تحسبه من البرنامج Electrical Calculation الموجود على المنتدى حيث تحتاج فقط لطول الناقل و التيار فقط