محطة طاقة الرياح بالزعفرانة - مصر

الشبكة الكهربية الداخلية لمحطة التوليد

المشروع الدنمركي مرحلة أولى

المحول والكشك :-

التصنيع : المحول (شركة إلماكو) , الكشك (شركة تيبكو) القدرة: 800 ك.ف.ا
الجهد : 22 ك.ف/ 690 فولت ،ثلاثة اوجه. التردد: 50 ذ / ث.
الوزن الكلى : 2550 كجم. وزن الزيت : 645 كجم.
نوع التبريد : ( زيت- هواء ) طبيعى. درجة الحرارة : حتى 105 م5
مغير الجهد : 23100-22550-22000-21450-20900 فولت.
أجهزة الحماية:-
1- فيوز 63 أمبير 24 ك.ف على الثلاث أوجه.
2- سكاكين فصل الجهد المتوسط , وهى نوعان :-
- الأولى خاصة بالمحول ونوعها KLF 20-630-275 SO
- الثانية خاصة بالقضبان ونوعها Kl 20-630-275 EUK
3- حساس درجة الحرارة.
4- حساس انبعاث الغازات.
5- حساس انخفاض مستوى الزيت.
أجهزة القياس:-
1- أميتر ذو المؤشر لقياس التيار على الثلاث أوجه 600 أمبير جهة الجهد المنخفض.
2- فولتميتر ذو المؤشر لقياس الجهد على الثلاث أوجه جهة الجهد المنخفض.
3- عداد طاقة فعالة ميكانيكي ( ك . و . س ) جهة الجهد المنخفض.
4-عداد طاقة غير الفعالة ميكانيكي ( ك . فار . س ) جهة الجهد المنخفض.
الكابلات :-
يوجد ثلاث أنواع من الكابلات المستخدمة في المشروع الدانمركي.
1- كإبل 1×500 مم2 ألومنيوم مسلح (الجيزة للكابلات) جهد 18 – 30 ك.ف، ونوع العزل XLPE هذا النوع يستخدم في الربط بين وحدة الوقاية(SVD ) ومحطة المحولات بأطوال دنمركي (1) j6 بطول 5230 م ، دنمركي (2) j7 بطول 6227 م ، دنمركي (3) j29 بطول 8564 م
2- كإبل 3 ×120 مم2 ألومنيوم مسلح (الجيزة للكابلات) جهد18– 30 ك.ف، ونوع العزل XLPE هذا النوع يستخدم في الربط بين الأكشاك لكل مغذى حيث المسافة 165 م بين الأكشاك
3- كإبل 2× 3 ×300 مم2 ألومنيوم مسلح (الجيزة للكابلات) جهد حتى 1000 ف ، ونوع العزل PVC هذا
النوع يستخدم في الربط بين الكشك و التوربينة بمسافة 20 م
المشروع الدنمركي مرحلة ثانية

المحول والكشك :-

التصنيع : المحول (شركة إلماكو) , الكشك (شركة تيبكو) القدرة: 800 ك.ف.ا.
الجهد : 22 ك.ف/ 690 فولت ،ثلاثة اوجه. التردد: 50 ذ / ث.
الوزن الكلى : 2550 كجم. وزن الزيت : 645 كجم.
نوع التبريد : ( زيت- هواء ) طبيعي. درجة الحرارة : حتى 105 م5
مغير الجهد : 23100-22550-22000-21450-20900 فولت.

أجهزة الحماية:-

1- فيوز 63 أمبير 24 ك.ف على الثلاث أوجه.
2- سكاكين فصل الجهد المتوسط , وهى نوعان :-
- الأولى خاصة بالمحول ونوعها KLF 20-630-275 SO
- الثانية خاصة بالقضبان ونوعها Kl 20-630-275 EUK
3- حساس درجة الحرارة.
4- حساس انبعاث الغازات.
5- حساس انخفاض مستوى الزيت.
6- قاطع حماية رئيسي 600 أمبير جهة الجهد المنخفض (من النوع المزود بموتور).

أجهزة القياس:-

1- أميتر ذو المؤشر لقياس التيار على الثلاث أوجه 600 أمبير جهة الجهد المنخفض.
2- فولتميتر ذو المؤشر لقياس الجهد على الثلاث أوجه جهة الجهد المنخفض.

الكابلات :-

يوجد ثلاث أنواع من الكابلات المستخدمة فى المشروع الدانماركى.
1- كإبل 1×500 مم2 ألومنيوم مسلح (الجيزة للكابلات) جهد 18 – 30 ك.ف، ونوع العزل XLPE هذا النوع يستخدم في الربط بين وحدة الوقاية (SVD ) ومحطة المحولات بأطوال دنمركي (4) j8 بطول 3897 م ، دنمركي (5) j14 بطول 5212 م ، دنمركي (6) j25 بطول 6616 م
2- كإبل 3 ×120 مم2 ألومنيوم مسلح (الجيزة للكابلات) جهد18– 30 ك.ف، ونوع العزل XLPE هذا النوع يستخدم في الربط بين الأكشاك لكل مغذى حيث المسافة 165 م بين الأكشاك
3- كإبل 2× 3 ×300 مم2 ألومنيوم مسلح (الجيزة للكابلات) جهد حتى 1000 ف، ونوع العزل PVC هذا النوع يستخدم فى الربط بين الكشك و التوربينة بمسافة 20 م

المشروع الألماني المرحلة أولى

المحول والكشك :-

التصنيع : المحول والكشك (شركة سيمنس) القدرة: 800 ك.ف.ا.
الجهد : 22 ك.ف/ 690 فولت ،ثلاثة اوجه. التردد : 50 ذ / ث.
الوزن الكلى : 2225 كجم. وزن الزيت : 555 كجم.
نوع التبريد : ( زيت- هواء ) طبيعي. درجة الحرارة : حتى 105 م5
مغير الجهد : 23100-22000-20900 فولت.
أجهزة الحماية:-
1- فيوز 40 أمبير 24 ك.ف على الثلاث أوجه.

2- سكاكين فصل الجهد المتوسط من النوع المزود بغرفة إطفاء الشرارة ذاتيا باستخدام غاز SF6

3- حساس درجة الحرارة.
4- حساس انبعاث الغازات.
5- حساس انخفاض مستوى الزيت.
6- قاطع حماية رئيسي 600 أمبير جهة الجهد المنخفض (من النوع المزود بموتور).

الكابلات :-

يوجد نوعان من الكابلات المستخدمة في المشروع الألماني :-
1- كابل 1×240 مم2 نحاس (السويدي للكابلات) جهد 18 – 30 ك.ف ، ونوع العزل
XLPE هذا النوع يربط بين محطة المحولات وال SVD للمغذىJ28 آلماني (2)
بطول 1600م ثم الربط للمحول (10) بطول 1800 ثم يربط بين الأكشاك بطول 165 م
2- كابل 1×300 مم2 نحاس (السويدي للكابلات) جهد 18 – 30 ك.ف ، ونوع العزل XLPE هذا النوع يربط بين محطة المحولات وال SVD للمغذى J26 , J9 بطول 1600 لكل مغذى ثم الربط للمحول (24) بطول 400م والربط للمحول (23 ) بطول 300 م ثم يربط بين الأكشاك بطول 165 م
3- جهة الجهد المنخفض يربط بين الكشك و التوربينة بكابل 2× 3 ×300 مم2 الومنيوم بطول 20 م

كابلات المشروعين (الثانى المانى- الثالث المانى)

· كابلات ( 22 ك. ف.) نحاس جهد 18/30 ك.ف. – عزل (XLPE ):
· الخط رقم - 1 (J27) عدد 17 توربينة :
- من المحول المجمع الى محطة المحولات: كابلات 3X 1 X 300 مم2 بطول 2000 متر.
- بين الأكشاك: من كشك رقم (55 ) الى كشك (61 ) 3X 1 X 300 مم2.
من كشك رقم (61 ) الى كشك (71 ) 3X 1 X 150 مم2.
· الخط رقم - 2 (J15) عدد 15 توربينة :
= من المحول المجمع الى محطة المحولات: كابلات 3X 1 X 300 مم2 بطول 1400 متر.
- بين الأكشاك: من كشك رقم (40 ) الى كشك (44 ) 3X 1 X 300 مم2.
من كشك رقم (44 ) الى كشك (54 ) 3X 1 X 95 مم2.
· الخط رقم - 3 (J10) عدد 18 توربينة :
= من المحول المجمع الى محطة المحولات: كابلات 3X 1 X 500 مم2 بطول 850 متر.
- بين الأكشاك: من كشك رقم (22 ) الى كشك (29 ) 3X 1 X 300 مم2.
من كشك رقم (29 ) الى كشك (39 ) 3X 1 X 95 مم2.
· الخط رقم - 4 (J30) عدد 21 توربينة :
= من المحول المجمع الى محطة المحولات: كابلات 3X 1 X 500 مم2 بطول 800 متر.
- بين الأكشاك: من كشك رقم (7 ) الى كشك (13 ) 3X 1 X 300 مم2.
من كشك رقم (13 ) الى كشك (21 ) 3X 1 X 150 مم2.
من كشك رقم (13 ) الى كشك (1 ) الى كشك (6) 3X 1 X 150 مم2.
· كابلات( 690 ف.) نحاس بطول 20 متر (المسافة بين المحول و التوربينة):
· كابل 2X 3 X 300 مم2 بطول 20 متر

كبلات المشروع الاسبانى

· من محطة المحولات الى التوربينات 1×500 م نحاس غير مسلح جهد 18/30 ك.فولت
· من محطة المحولات الى التوربينات 1×630 نحاس غير مسلح جهد 18/30 ك .فولت
· بين التوربينات بعضها البعض 1×150 نحاس