ارجو المساعدة

ما هو الفرق بين قواطع mcb وmccb وشكرا.

[CENTER]ال mcb هي miniture circuit breakersوهي تستعل في توزيع الطاقة في لوحات التوزيع النهائية
final distribution boards
وتكون مكبوسة لايمكن فتحها وصغيرة الحجم لانها تتحمل تيار قصر صغير 6او10كيلو امبيروهو مايسمى بshort circuit capacity
اما ال mccb او molded case circuit breakersفهي تستخدم في لوحات التوزيع قبل النهائية
submain distribution systemsوهي اكبر حجما من سابقتها لان تحملها لتيار القصر يصل الى 25او35او55 كيلو امبير مع العلم ان الاثنين لهما نفس العمل

واكثر توضيحا لذلك هو دراسة منحنيات الاحمال و النوع المراد استخدامة

تسمى نوعية هذه القواطع بالقواطع المنمنة ان صحت الترجمة وفائدتها الأساسية و أقول الأساسية أنها تحد من تيار القصر short circuit limitation كما أنه يستخدم للوقاية من التسرب الأرضي و أيضا ضد زيادة التيار وهناك عوامل أساسية للاختيار أهمها:
1-الجهد والتيار المقنن للقاطعU ,In
2-سعة القطع Icu ,Ics
3-عدد الأقطابsingle ,duble,3 phase
4-التوافق مع المواصفات العالمية مثلIEC
5-وهي الأهم الخاصة بسؤالك المعدة المختار لها القاطع (كابل-قطبان-مولد-محرك - تيار مستمر…الخ)
ويتم تقسيم و اختيار طبقا لمنحنيات ( التيار-الزمن) حسب الدائرة التي يقوم القاطع بحمايتها:

المنحنى B
للمولدات والأشخاص و الكابلات الطويلة وفيها تيار القصر يتراوح بين 3In ,5In
المنحنى c
لوقاية الكابلات المغذية لأحمال اعتيادية مثل الاضاءة والبرايز ويتراوح تيار القصر بين 5In, 10In
المنحنى D&K
لوقاية الكابلات المغذية للأحمال ذات تيارات تعشيق عالية مثل المحولات والمحركات ويتراوح تيار القصر بين 10In ,14In
المنحنى MA
لوقاية بادئات حركة المحركات الكهربية ويكون تيار القصر عند القيمة 12,5In

ويحسب تيار القصر من المعادلة
Isc=U0/Rms of 3*Rms of R Squire+X squire
Rms#Root mean squire

[/center]

جزيت خيرا ياأخ طه ووفيت شرحا وهل هذا يدل على انه يفضل mccbعن mcb زياده في الحمايه ولك الشكر