حساب الحمل الحرارى الكلى لغرف التبريد بالكامل

يشمل الحمل الحرارى الكلى لغرف النبريد على ما يلى:


1- الحمل الحرارى الناتج عن التسرب خلال الجدران والسقف والارضية.
2- الحمل الحرارى الناتج عن التسرب اثنا فتح الابواب.
3- الحمل الحرارى الناتج عن المنتجات داخل غرفة التبريد.
4- الحمل الحرارى المتنوع ويشمل الأضاءة والمحركات والعمال والرافعات اثناء دخول وخروج المنتجات المحفوظة
والحرارة الناتحة عن اذابة الفروست.
ويضاف الى البنود السابقة 10% كعامل أمان للتصميم.
1-الحرارة المتسربة خلال الجدران والسقف والارضية:
أ‌-الجدران :
الطولx الارتفاع x 2 x فرق درجة الحرارة بين الغرفة والخارجx معامل انتقال الحرارة.
العرضx الارتغاع x 2 x فرق درجة الحرارة بين الغرفة والخارجx معامل انتقال الحرارة.
ب- السقف:
الطول فى ا لعرض x فرق درجات الحرارة بين الغرفة والخارج x معامل انتقال الحرارة
ج- الأرضية:
الطول x العرض x فرق درجات الحرارة بين الغرفة والخارج فى معامل انتقال الحرارة
وبجمع أ و ب و ج يكون الحرارة المتسربة خلال الجدران والسقف والأرضية.

2 – الحرارة المتسربة الناتجة عن فتح الابواب:

حجم الغرفة (الطول x العرض x الارتفاع) x عدد مرات تغيير الهواء x معامل الاستخدام x معامل تبريد القدم المكعب

3-الحمل الحرارى الناتج عن المنتجات داخل غرفة التبريد :

وزن المنتج بالرطل x الحرارة النوعية للمنتج x فرق درجات الحرارة بين الدخول والخروج للمنتج
الحرارة الكامنة= وزن المنتج x الحرارة الكامنة للتجمد
حرارة التنفس= , , x حرارة التنفس لكل رطل

4-الحرارة المتنوعة:
[SIZE=4][COLOR=Blue]أ – حرارة الأضاءة= مجمع الأضاءة بالوات x عدد ساعات التشغيل x 14ر3
ب- حرارة المحركات= قدرة المحرك بالحصان x عدد ساعات التشغيل x الحرارة لكل حصان
ج- حرارة العمال = عدد العمال x عدد ساعات العمل x الحرارة لكل عامل

يجمع 1 و2 و3 و4 وبضاف 10% كعامل امان وبذلك نحصل على الحمل الحرارى ل 24 ساعة
يقسم الناتج على عدد ساعات تشغيل الضاغط المطلوبة (عادة تكون 16 ساعة للتبريد و18 للتجميد)
ويكون الناتج قدرة الضاغط بوحدات حرارية بريطانية / ساعة (BTU\ H )
[/color][/size][LEFT][COLOR=#000000]مثال تطبيقى على حساب الحمل الحرارى

غرفة تبريد لمجموعة من الخضر الطازجة طولها = 40 قدم والعرض =10 قدم والارتفاع =8 قدم
الجدران معزولة بالصوف الزجاجى سمك 4 بوصات .
مساحة الارضية = 400 قدم 3
حجم الغرفة الداخلى = 3000 قدم 3
درجة الحرارة الخارجية = 100 ف و 50% رطوبة نسبية .
درجة حرارة الأرضية = 55 ف
درجة حرارة الغرفة =40 ف
محرك مروحة المبخر = 5ر. حصان تدور باستمرار.
2 لمبة كل منها 100 وات تستعمل 12 ساعة
2 عامل لمدة 2 ساعة يوميا حمل الحرارة لكلا منهما 840 و ح ب
الغرفة تحفظ 1500 رطل من الخضار المشكل حرارة النوعية =9ر. و ح ب /رطل/ ف
حرارة التنفس = 2000 و ح ب /24 ساعة/ طن

الحــــــــــــل:

1- الجدران = 40×8×2 = 640 قدم3 × 60 × 9ر1 =72960 و ح ب /يوم
10×8×2 = 160 قدم3 × 60 × 9ر1 =18240 و ح ب/يوم
السقف = 40×10 = 400 قدم3 × 60 × 9ر1 = 45600 و ح ب ـيوم
الأرضية= 40×10 = 400 قدم3 × 15 ×9ر1 = 11400 وح ب/يوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع الحرارة المتسربة من الجدران والسقف والأرضية = 148200 و ح ب /يوم

2- الحرارة المتسربة من فتح الأبواب:
= 3000 ×5ر9 مرة فى اليوم×2 معامل استخدام ×11ر2 حمل قدم3 واحد =120270 و ح ب/يوم

3- حمل المنتج :
= 1500 رطل× 9ر. حرارة نوعية × 60 فرق الدرجات = 81000 و خ ب /يوم
حرارة التنفس = ( 1500 ÷2000 ) ×2000 = 1500 و ح ب /يوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
مجموع حرارة المنتج = 82500 و ح ب /يوم

4- حرارة المتنوعات :

حمل الأضاءة = 200 وات × 12 ساعة ×41ر3 للتحويل ال و ح ب =8184 وح ب/يوم
حمل المحرك = 5ر. حصان × 4250 حمل حرارة حصان /ساعة ×24 =51000 وح ب/يوم
حمل العمال = 2 عامل × 2 ساعة عمل×840 حمل عامل واحد =3360 وح ب/يوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
مجموع حمل المتنوعات = 62544 وح ب/يوم

مجموع الحمل الكلى :
حمل الجدران والسقف والارضية = 148000
حمل فتح الابواب =120000
حمل المنتج =82500
حمل المنوعات = 62544
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع = 413044 وح ب /يوم
+ 10 % = 41304
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع = 454348 وح ب /يوم
÷ 16 ساعة تشغيل الضاغط فى اليوم = 28396 وح ب / ساعة
÷ 8000 لحساب الحصان= 5ر3 حصان
اذا نحتاج لهذه الغرفة الى ضاغط قدرة 28369 وح ب /ساعة
وينتج حمل تبريد 5ر3 حصان

[/color]

[COLOR=#000000]

[/color][/left]