مشكلة بخصوص الانفرتر ارجز المساعدة

لو سمحتم انا عندى طلب يمكن بتقل ع حضرتكم بس سمحونى انا جتلي شغلانه هي عبارة عن وحده اضافة فيتامين للزيت المهم علشان مش اكتر ع حضرتكم عندى انفرتر اسمه CF23-05 وعندى فلو اسمه Su9000 وعندى dosing pump المفروض ان الفلو متركب ع دخول الزيت فى التنك يعنى لما نبتدىء عمليه ضغط الزيت فى التنك يبتدى الفلو يقراء والمفروض انه بعد كدا يشغلى الدوزنج بامب
انا خلصت كل التوصيلات الكنترول والبور حتى العومات مش ناقص عندى الا مشكلة واحده بس الفلو مش بيدي معايا قراءية خالص مع العلم ان الزيت ماشى بداخله ممكن القي عند حضرتكم افادة ولكم منى خالص الشكر والاحترام والتقدير

يارب تلاقي مساعدة

هذا ؤابط الداتا شيت له
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0fb6/0900766b80fb69df.pdf
وهذا آخر
http://www.ifm.com/products/uk/ds/SU9000.htm
ستجد أن له 2 Output و المخرج 2 يعطى خرج انالوج فولت 0-10 أو تيار 2-20 مللى أو خرج رقمى و الأول رقمى فقط
للأسف لم يذكر كيفية البرمجة من خلال أزرار الواجهة و الشاشة الملحقة بالجهاز لذا إما تحاول حتى تتعرف على الخطوات أو مخاطبة الشركة المنتجة لتعرف كيفية برمجته أو الوكيل أو الموزع

بجد ميرسى ليكم فعلا اسف لتأخر ردى لاننى كنت مريض
وانا خلاص الحمدلله تمت عملية التوصيل والبرمجة بنجاح علي 3 مصانع والحمدلله وشكرا ليكم فعلا