عاجل اخواني الكرام بخصوص الآنفرتر والتركيب والشحن

السلام عليكم اعزاءي واخواني الكرام اعاد الله عليكم بكل الخير ,

لدي مشكلة عاجلة قمت بشراء بطارية 12V من نوع جيل !
وقمت بشراء انفرتر بدون شحن !
وقمت بشراء شاحن بطارية من نوع Egystar ! للبطارية 20 A من نوع يفصل عن انتهاء الشحن


الآجهزة والفكرة احتياجها لتشغيل اجهزة كمبيوتر خوادم في عملي ّّ!!
ولايمكننا استخدام UPS بسبب وقته القليل وغلو سعرة ومشاكلوا الخ الخ الخ
والآنفرتر ممتاز !

ولكن الكارثة انه لايعمل كا switch اي لايعمل وقت انقطاع الكهرباء وهاكذا كل شيء يدوي
سؤالي رقم 1 واستفساري !!
في التركيب قمت بوضع + انتفرتر مع البطارية +

  • انفرتر مع - بطارية
    هل اقوم ايضآ بوضع الشاحن + مع انفرتر وبطارية +
    و - شاحن مع - انفرتر وبطارية
    بحيث يشحن عند نفاذ البطارية وفي نفس الوقت يعمل الآنفرتر مع الملاحظة ان هناك ليد خضراء تضيء دائمآ في حالة توصيل الشاحن بالبطارية في كل حال من الاحوال
    =============================================
    سؤالي رقم 2 واستفساري !! المــــــــــــهم جدآ

اريد ان يعمل الآنفرتر في حالة انقطاع الكهرباء لشتغل الحاسوب اليآ هل استخدم ريلاي !! 220 فولت علي مدخل البطارية للآنفرتر !!!
ام هناك جهاز اخر مثلآ يفعل ذلك

اضافتآ عند تشغيل الكهرباء في حالة السؤال الآول بالموافقة يشحن البطارية اليآ ويفصل الآنفرتر !!!

بعتذر عن اللآطالة جزاكم الله كل خيرآ وافادكم وزادكم من علمه

مدة الجهاز تعتمد على سعة البطارية

ولكن الكارثة انه لايعمل كا switch اي لايعمل وقت انقطاع الكهرباء وهاكذا كل شيء يدوي

كل شيء له ثمن

سؤالي رقم 1 واستفساري !!
في التركيب قمت بوضع + انتفرتر مع البطارية +

  • انفرتر مع - بطارية
    هل اقوم ايضآ بوضع الشاحن + مع انفرتر وبطارية +
    و - شاحن مع - انفرتر وبطارية
    بحيث يشحن عند نفاذ البطارية وفي نفس الوقت يعمل الآنفرتر مع الملاحظة ان هناك ليد خضراء تضيء دائمآ في حالة توصيل الشاحن بالبطارية في كل حال من الاحوال

لا يمكن أن تأخذ طاقة من لا شيء
الشاحن يأخذ من التيار العمومى وليس من خرج الإنفرتر

=============================================
سؤالي رقم 2 واستفساري !! المــــــــــــهم جدآ

اريد ان يعمل الآنفرتر في حالة انقطاع الكهرباء لشتغل الحاسوب اليآ هل استخدم ريلاي !! 220 فولت علي مدخل البطارية للآنفرتر !!!
ام هناك جهاز اخر مثلآ يفعل ذلك

اضافتآ عند تشغيل الكهرباء في حالة السؤال الآول بالموافقة يشحن البطارية اليآ ويفصل الآنفرتر !!!

بعتذر عن اللآطالة جزاكم الله كل خيرآ وافادكم وزادكم من علمه

لا أحد يستطيع أن يفيدك فى هذا و التجربة خير برهان فبعض الريلاى يكون سريع الإستجابة فلا يتأثر الحاسب و البعض يكون بطئ فيسبب إعادة تشغيل للحاسب

فى حال بطئ الريلاى يكون الأفضل توصيل الشاحن بالكهرباء العمومية و منه للبطارية و توصيل البطارية للإنفيرتر و تحميل الحاسبات على الإنفيرتر بصورة دائمة

شكرآ جزيلآ باسمهندس ماجد علي رحب صدرك وعلي ردك الكريم والوافي

بخصوص النقطة
لا يمكن أن تأخذ طاقة من لا شيء
الشاحن يأخذ من التيار العمومى وليس من خرج الإنفرتر

نعم انا اعلم ذلك جيدآ جدآ وكنت اقصد في تلك النقطة هل يمكنني استخدام الشاحن في نفس وقت استخدام الآنفرتر


وبخصوص سوؤالي وطلبي الآخري شاكر لحضرتك جدآ بخصوص هذا الرد
وهل سيسبب هذا مشكلة ! في حالة تشغيل الآنفرتر 24 ساعة مثلآ !
خصيصآ انو الشاحن سيعمل في تلك الحالة

شكرآ جزيلآ باشمهندس ماجد :slight_smile: اسعد الله وقتك

نعم فقط تأكد من نقطة هامة، كم يبلغ جهد الشاحن فى حال انفصال البطارية عنه و هل يتحمل الإنفيرتر هذا الجهد؟
عادة البطارية قد تشحن ب 15 فولت مثلا لكن لكى تمد ب 20 أمبير قد تحاول الشحن بمحول 18 فولت مثلا و هذا يعطى قيمة عظمى تزيد عن 25 فولت
طالما البطارية متصلة ستعمل كمثبت جهد و عادة ما سيكون الإنفيرتر يسحب مباشرة من الشاحن و البطارية فى وضع الإنتظار و يثبت هذا الكلام قانونى أوم و كيرشوف
لكن عند تلف البطارية أو فصلها من الدائرة لأى سبب سيرتفع الفولت على الدخول للإنفيرتر و يجب أن يتحمل هذا الجهد


وبخصوص سوؤالي وطلبي الآخري شاكر لحضرتك جدآ بخصوص هذا الرد
وهل سيسبب هذا مشكلة ! في حالة تشغيل الآنفرتر 24 ساعة مثلآ !
خصيصآ انو الشاحن سيعمل في تلك الحالة

لا أحد يستطيع أن يفيدك ، الصانع المفترض أن يضع فى النشرة المرفقة هذه البيانات أو على الموقع الخاص بالنت كم يستطيع الجهاز أن يتحمل بصورة 24/7
هناك عدة قيم مثل القدرة العظمى لفترة ثوانى و القدرة العظمى لفترة محدودة و غيره

شكرآ جزيلآ باشمهندس ماجد :slight_smile: اسعد الله وقتك

السلام عليكم
استاذنا الكريم , ماجد عباس
اشكرك مرة اخري علي المتابعة وعلي الآهتمام :slight_smile: جزاك الله خيرآ ,

بخصوص الريلاي
لقد قمت بعمل التالي
مشترك كهربائي واحد
يربط مابين الآنفرتر و 220 حكومي

ولكن بأستخدام 2 ريلاي صغير 12V
صورة مشابهة ولكن ليس بنفس التفاصيل

[CENTER]

[RIGHT]تم ربط 2 ريلاي بحيث يفصل تمامآ علي مدخل الآنفرتر و ال ـ 220 حكومي
وعند انقطاع التيار من 220v حكومي يفصل الريلاي ويعود الي ربط مدخل الآنفرتر بالمشترك الكهربائي

وهي تعمل بنسبة 100%

ولكن السؤال هنا هل هناك خطر من ذلك
وهل الريلاي بهذا المنتج والشكل لايسبب اي مشاكل

بحيث ان يقوم بعمل عكس او ماشابه !

شكرآ جزيلآ أ/ ماجد [/right]
[/center]

في انتظار ردك الكريم يابشمهندس

نظريا لا توجد مشاكل لكن عمليا يجب أن يكون تلامسات الريلاى تتحمل تيار كبير
بالنسبة لأحمال كالحاسب يفضل أن تتحمل مثلا من 2 إلى 4 أمثال التيار الكلى و ذلك لأن فى لحظة التوصيل و القطع يزداد التيار عن المعدل لحظيا ولا نريد للتلامسات أن تنصهر و تلحم معا
أما الأحمال الحثية كالموتورات فالنسبة يفضل أن تزيد قليلا و أن توضع مكثفات و حماية ضد الشرر عند القطع خاصة

جزاك الله كل خير يابشمهندس علي الرد :slight_smile:
تمام جدآ
اعذرني اذا ازعجتك من الآسئلة الخ

حاليآ تم اضافة 2 فيوز للمذيد من الحماية
2 فيوز لكلآ من طرفين مدخل الآنفرتر هل هذا كافي ؟ مثلآ

بخصوص ذلك الريلاي استخدمت نفس مالدي حاليآ في مدفأة من الجيل الجديد وكانت تعمل بكفائة :slight_smile:

هل هناك اي فكرة اضافية لو بسيطة منك يابشمهندس ماجد للآطمأنان اكثر ,

إن شاء الله كافى
فقط اختار قيمة الفيوز المناسبة

إن شاء الله كافى
فقط اختار قيمة الفيوز المناسبة