ارجو المساعدة في التبريد

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخوان لدي مكيف مركزي واحد طن نوع بيكو
قمت بتركيبه وعند تشغيله بعد غسله جيدا الاحض صوت وشه عاليه في الوحده الداخليه يشبه صوت التنفيس
وقرائه التيار تتراوح بين 2.6 و 3.7 امبير اقصى حد رغم ان الواط المفترض استهلاكه 1380w
وفي الوحده الداخليه اجد خط السحب العريض بارد وفيه قطرات الماء اما خط الدفع الرفيع لا يوجد عليه قطرات ماء والبروده ليس بالكفائه العاليه وقمت بمراقبه ضغط الفريون ولم يتبين اي تسريب في الدائرة وقد ارفقت لكم فيديو للقطعه المقصوده .

ارجو المساعده

الامبير قليل المفترض حوالي 6A

تحتاج الوحدة الى زيادة شحن فريون