هل من معلومات عن كيفيه تصميم مبني كهربيا( إضائه - إنزار حرائق - تليفون - tv - sat)
و هذا كتاب يتحدث عن الخدمات الكهربائية في المباني
الرابط
هل من معلومات عن كيفيه تصميم مبني كهربيا( إضائه - إنزار حرائق - تليفون - tv - sat)
و هذا كتاب يتحدث عن الخدمات الكهربائية في المباني
الرابط
اريد ان اعرف طريقة حساب قدرة القواطع الكهربائية فى لوحة التوزيع وما هي المعادلة المستخدمة فى هذا الموضوع
جزاك الله خيرا
the are no files attached
شكرا لك
لـقـد أنـجـزت سلسـلـة عـن كـهـربـاء الـمـبـانـي و كـذالـك الـحـمـايـة مـن الـحـرائــق
بـواسـطـة بـرنـامـج الـدالـفـي . . . و هـي عـلـى شـكـل ثـلاثـيـة الأبـعـاد
فـأتـصـل بـي لإعـطـاء لـك كـود و طـريـقـة الإنـزال . . . نــــورالله
نـور عـلـى نـور يـهـدي الله بـنـوره مــن يـــــشـــاء . . . .
الله يفتح عليك يا نور الله
ياعم غير الاسم مش لايق بشخص ممكن يخطأ
thanks alot
hi,there’s no specific equation to denote circuit breakers values but u can expect loads of each room in your building for ex. in living room (tv,condition,light loads etc from data sheet on these instruments u can get it’s rated power then sum them and divide on 220 or 110 to get the breaker value P=VI Where p is the power and v is the rated voltage 220 or 110 and I is the current in AMPERE UR BROTHER ENG. MOH’D
Thank You
مشكوووووووووووووووووووور جدا
مشكوووووووور
هل من معلومات عن كيفيه تصميم مبني كهربيا( إضائه - إنزار حرائق - تليفون - tv - sat) يخونا ياريت المساعده الله يكرمكوا ويبارك فيكو
يخونا كل عام ونتم بخير وفى اتم صحه0
where
بسم الله الرحمن الرحيم
ارجو ان يكون هذا الرد المتواضع فيه الاجابة على الاخ الزميل مهندس احمد .
لتصميم لوحة التوزيع لمبنى ما :
1- يجب اولا معرفة احمال المبنى المراد عمل اللوحة له .
2- بالنسبة لدوائر الانارة فان الدائرة الواحدة لا يزيد التيار المار بها عن (5) امبير ويكون مساحة مقطع الكيبل (3) مم مربع و القاطع المسخدم (10) امبير .
مثال :
نفترض ان القدرة الظاهرية للانارة هى 3000 ف أ فان شدة التيار الكلى للانارة هى :
التيار = 3000/220 =13.64 امبير ثم نضرب الناتج فى 1.25 معامل امان ليكون التيار المطلوب هو = 13.64*1.25 = 17.05 امبير .
ثم نحسب عدد دوائر الانارة وذلك بقسمة التيار الكلى على تيار الدائرة الواحدة (5)امبير
عدد دوائر الانارة = 17.05/5 = 4 دوائر انارة بعد التقريب .
3- بالنسبة لدوائر القوى (الافياش) فان تيار الدائرة الواحدة لا يزيد على (8) امبير ويكون الكيبل المستخدم (4) مم مربع و القاطع الفرعى (16) امبير .
4- احمال المكيفات :
ناخذ الحمل الاكبر من المكيفات المنفصلة بنسبة 100% او التكييف المركزى بنسبة 40%ثم نحسب شدة التيار ومن ثم مساحة مقطع الكيبل المناسبة وكذلك القاطع المناسب .
5- نحسب التيار الكلى للمبنى من الكيلو فولت امبير الكلى و ذلك لحساب الكيبل العمومى و القاطع الرئيسى للوحة المستخدمة .
افادك الله
thanks
ياريتىتعطينى هذا البرنامج