التكيف

السلام عليكم
اريد مهندس جيد فى التكيف لمساعدتى فى هذا المجال و شكرا
عندى غرفة عمليات تحتاج 15ach (معدل تغير هواء ف الساعة) و عند حساب الحمل وجد ان كمية الهواء Fresh 15% من الهواء الكلى
و عند الرحوع الى الموصفات غرفة العمليات وجد ان ه لازم 100% Fresh
ارجو التوضيح بالمعدلات و الارقام ان امكن كيفية حساب كمية الهواء ال Fresh
و هل يزيد الحمل اذا كان الهواء كله Fresh
و هل حمل ال Fresh يحسب مع حمل الغرفة ثم مع حمل ال Coil
و بارك الله فى الجميع

السلام عليكم
ان حمل التكييف للغرفة لايتأثر بكمية الهواء النقي الا في حالة تزويده مباشرة الى الحيز و هذه الحالة غير مستخدمة في موضوع السؤال بالضرورة و لذلك سيكون التأثير على ال coil
فبعد حساب حمل الغرفة و تحديد درجة حرارة supply air سيتم حساب كمية supply air للغرفة و الذي سيكون هو نفس كمية fresh air 100%) fresh air) حتى و ان زادت هذه الكمية عن الكمية اللازمة لتحقيق عدد مرات تغيير الهواء المطلوبة (ولكن جدلا" ان كانت اقل تستطيع تقليل درجة حرارة هواء التزويد الى الحد الذي يحقق عدد المرات المطلوبة)
و تكون كمية الحرارة اللازم نزعها من fresh air (ظرف الهواء الخارجي او معالج بصورة اولية عن طريق fresh air handling unit ) ليصل الى ظرف supply air هي حمل coil