اربع طرق لفك زرجنة ضواغط التبريد


(ابو ساندى) #1

[COLOR=black][SIZE=2][FONT=Tahoma]بعض الضواغط تفشل فى البدء وغالبا ما يفسر العطل بان الضاغط محترق ويجب تغييرة باخر جديد.
ولكن اذا تم فحص ملفات التقويم والدوران سوف نجدها مطابقة للقيمة المقرره وليس بها قصر اوفتح.
اذن فى هذه الحالة يكون الضاغط مزرجن او مصلب نتيجة :
1- ظروف تشغيل غير عادية.مثل ارتفاع درجة حرارة الضاغط اعلى من المقرر.
2- نقص زيت النبريد.
3- وجود شوائب معدنية مثل برادة النحاس والتى دخلت النظام اثناء التركيبات.
4- كسر بلف السحب وسقوطة داخل الاسطوانة.

وفى هذه الحالة نقوم بمحاولة فك الزرجنة وهنا اربع طرق لفك الزرجنة:

1- تركيب مجموعة عزم تقويم مكونة من كابستور تقويم +كابستور دوران +ريلاى فولت كما بالشكل التالى .

2- عكس دوران الضاغط بوضع كابستور التقويم بالتوالى مع ملفات الدوران.وذلك لمدة ثوانى فقط كما بالشكل التالى.

3- تقويم الضاغط بفولتية ضعف فولتيته اى ضاغط 110فولت يدور ب220 فولت و220 يدور ب 380 فولت ولمدة ثوانى
4- كابستور تقويم كبير السعة مثلا من80-120 ميكرو فراد واستخدام مطرقة مطاطية والطرق على جسم الضاغط اثناء توصيلة بالكهرباء.[/font][/size][/color]


(SAM 7) #2

ها هو الموضوع الرابع المنسوخ من القريةاللالكترونية …

رجاء ذكر المصدر؟؟؟؟؟؟


(ودجميل) #3

جزاك الله خيرا"


(القمر الساطع) #4

شكرا جزيلا


(system) #5

اشكركم على هذه المعلومات


(system) #6

قد تكون الزرجنة بسبب فقدان الزيت للزوجة


(وليد حمدى) #7

جزاك الله خيراااااااااا


(system) #8

مشكور كتير وارجو المزيد


(system) #9

مشكور على الموضوع الجامد ده


(system) #10

thank you


(system) #11

شكرا جزيلا


(system) #12

مشكور


(system) #13

شكرا


(system) #14

جزاك الله خيرا


(ahmedkorshom) #15

:a003: