اقطار كوابل نقل القدرة الكهربائية

السلام عليكم مهندسي الصيانة:

انا مهندس ميكانيك وارغب في معرفة الية اختيار اقطار الكوابل الكهربائية (معادلة او جداول) مع كل الاحترام للجميع

السلام عليكم
انا مهندس كهرباء فى مصنع بمصر
يتم اختيار قطر الكابل على حسب القدرة الكهربية للماكينة والأمبير الذى تستهلكه للعمل وأنا شخصيا أقوم بإختيار قطر الكابل بمعدل ثابت وهو
1 مل ( مساحة مقطع الكابل ) يستطيع تحمل 3.3 أمبير تقريبا
ولو هناك ملحوظة من أى مهندس على هذه النسبة يرسلها لى
وشكرا

السيد المهندس الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن اختيار كابلات نقل القدرة يتوقف على عدة عوامل من أهنها نوع مادة الموصل والتيار المحمل عليه وكذلك درجة الحرارة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مهندسى القوى الكهربية أتمنى أن أفتح مع حضراتكم موضوع ربط محطات التوزيع(Interlocking of substation)

Interlocking is provided to maintain proper electrical operation in the case of acircuit loss or switching change
Interlocking provisions should be known so as to eliminate any dangers of electrical feed back from another source
Possible paralleling of two unsynchronized sources or other unsafe operation

أرجو من سعادتكم من كان عنده أى تعليق فى هذا الموضوع فليتفضل مشكورا بعرضه

الموضوع مهم ولكن يتم أختيار قطر الكابل قطر الكابل بناء علي جداول

السادة الزملاء :
إن موضوع إختيار مقطع كابل كهربائي يعتمد على عدة معطيات ويمكن لتحديد ذلك إعتماد بعض الجداول أو حساب ذلك بمعادلة رياضية وهي :

S = L x I x √3x Cos φ / ( 57 x Δ V % x V )

[RIGHT]

S : مقطع الكابل مم ²
L : طول الكابل بالمتر
I : أمبير الحمل المراد تغذيته
Cos φ: عامل الإستطاعة للحمل المراد تغذيته
Δ V : نسبة هبوط الجهد المسموح بها وهي 3 – 5 فولت %
V : الفولت المطبق على الحمل
وسوف أزودكم قريبا ببعض الجداول التي يمكن بها إختيار مقاطع الكابلات وبالتناسب مع الطول والحمل اللازم [/right]

المستقصي

اخي العزيز هناك عده طرق لحساب قيمه الكابل المراد توصيله للمعده التي نريدها وهذا برنامج لحساب كل احتياجاتك اعمل بحث عن في الياهو او الكوكلelectrical_calculations

السلام عليكم
انا مهندس كهرباء إن اختيار كابلات نقل القدرة يتوقف على عدة عوامل
1- مقطع الناقل بناء علىالتيار الاسمي للحمل حسب قانون يعتمد نوع الحمل احادي او ثلاثي
2- مقطع الناقل بناء علىالمسافة التي تفصل الحمل عن منبع التغذية وهي من الجداول
3-مقطع الناقل بناء على تيار القصر

شراااا اخي على المعادلة ولكن لم تضع في الاعتبار درجة الحرارة وكذلك ما إذا كان الكيبل مدفون او فوق سطح الارض

وشكراااااا لك وجزاك الله خيرا.

يوجد الان مساطر قياسية لايختيار قطر الكابلات ودرجة العزل وقيمة الكونتاكتور

ياريت اى مهندس فاضل يتناول هذا الموضوع من كل النواحى السابقة

أخي هدا الجدول سيساعدك

Section en mm2 Intensité maximale 1.5

10 ampères

2.5
16 ampères

4
25 ampères

6
32 ampères

10
40 ampères

16
63 ampères

أولا ينم حساب الأمبير الذى تسحبه المعدة عن طريق القانون POWER = VIROOT 3 *P.F
WHERE :P.F = POWER FACTOR
V:VOLT(380)
I:CURRENT(AMPERE
ويتم حساب التتيار المسحوب ثم القسمة على 4 فيكون الناتج هو قطر الكابل المستخدم بالملليمتر
اما فى ال220 فهو نفس القانون بدون جزر 3

قطر الكابا =شدة التيار/متوسط كثافة شدة التيار
متوسط الكثافة بالنسبة للنحاس2.5 والالمونوم 3

مثلا انا عندى ماتور 40 حصان يعنى انا عندى حمل 60امبير
التيار =601.25=75امبير
مساحة مقطع الكابل=75/2.5=30
اذا انا محتاج كابل 3*35+15مم

اهلا بى أجمل رجال واطعم نسأ اصدقأ

يتم اختيار الكابلات علي اساس كميه الطاقه التي سيتم نقلها وعلي الامبير المار وعوامل اخري كنوعيه الماده المصنع منها الكابل والعوامل التي سوف يتعرض لهلا الكابل كدرجه الحراره والرطوبه متلا ويتم اختيار قطر الكابل علي اساس التيار المار فيه عن طريق جداول توضح العلاقه بين قطر الكابل وكميا التيار المار

كما ان طول المسافة له تأثير على سمك المقطع .

ارجو معرفة مصدر هذا القانون

السلام عليكم أخوانى وأخواتى مهندسى مصر الحبيبه
أخوكم مشترك جديد.أرجوا أفادتى بمعلومات عن تصنيع الكابلات منخفضة الجهد