مشكلة كهربائية يرجى التكرم بالمساعدة

عندي معمل حجر يعمل على مولدة 200 kv تسرب الماء لداخلها فتوقفت عن العمل. قمنا باعادة لف المولدة وبهذه الفترة استعرت مولدة من احد الاصدقاء وتابعت عمل والإنتاج بشكل ممتاز
ولكن عند تركيب المولدة خاصتي القادمة من الصيانة وتشغيلها اتفاجئ ببعض المحركات تدور دوران عكسي وبعضها نظامي مع العلم لم يعبث احدا بمداخل الكابلات فقط قمنا بنقل الكابل الرئيسية من مولدة الى اخرى وعند محاولة اقلاع محرك قدرة 75 حصان تنفصل قواطع الانارة ويلاحظ انفجار على الخط البارد من دون ملامسة اي حامي الرجاء المساعدة وانا جاهز لاي استفسار

المولدة 200 ك ف ستكون 3 فاز غالبا و لهذا غالبا المحركات التى تدور عكسر سيكون الفازات عليها مغكوسة
هل تستخدم وحدات تصحيح الوجه؟ Phase correction ؟

إعجاب واحد (1)

اخي الكريم قمنا بعكس الفازات عن المحركات المطلوبة ولكن السؤال مالذي جرى عند تبديل المولدة مع العلم باننا لم نعبث بالقاطع الرئيسي او كابلات المحركات فانا اعتقد ان اوصلنا فاز مقلوب دارت جميع المحركات عكسيا ولكن بحالتنا اختلف الموضوع بعض المحركات نظامي والبعض مقلوب ولكن تجاوزنا هذه المشكلة قمنا بالتصحيح ولكن ماذا عن انفجار :boom: خط البارد في الانارة وفصل القاطع الرئيسي وانفجار الموحدات عند اقلاع المحرك الرئيسي 75 حصان

عند اعادة لف المولد لم يلتزم الفنى القائم باللف ينفس مواصفات الملفات الاصلية ادى ذلك لتوليد ثلاث فازات غير متزنة
لا تظهر مع الانارة لانة فى الغالب تكون فازواحد فقط مع المصانع الصغيرة
اما عند تشغيل المحرك 75 حصان يؤدى عدم اتزان الفازات الى مرور تيار عالى فى طرف النيوترال يؤدى ذلك الى رفع جهد بارة النيوترال فيحدثالانفجار

إعجاب واحد (1)

الانفجار الذي يحدث عند خط البارد سببه لوز كنكشن اي توصيل رديئ لخط البارد
اما حالة دوران المحركات بعضها نظامي واخر عكسي عمليه ليس لها تفسير علمي لكن ارى اعادة النظر بجودة الربط للكابل والمسامير الاخرى الاثني عشر نهاية اطراف الملفات اشك بجودة التوصيل وقد ترى تذبذب للفوط هبوط وصعود عند تشغيل الاحمال يرجع هذا لنفس السبب
بالتوفيق

إعجابَين (2)