ارجو المساعدة

السلام عليكم
اخواني :
يوجد مدرسة بنيت فيها الوحدة الصحية فوق المكتبة العامة من عدة سنوات في هذه السنة اصبح سقف المكتبة ينقط ماء وفيه رطوبة وتم فحص المواسير واتضح انه لايوجد ترسيب للمياه وكانت احدى القواعد مغلقة وتم فتحها ولكن المشكلة بقيت قائمة في بعض المناطق وليست جميعها فما هو سبب هذه المشكلة وكيف الحل ؟؟؟

If there is no leakage from water, and sewage pipes as you mentioned. The problem could be happen due to the frequent & continuous washing out the floor of the W.C with plenty quantities of water and may the water finds its own way away downward through defected joints between the floor tiles themselves or the joints between the floor and surrounding walls. When the joint left without periodically maintenance for along time cracks will appear and developing undesirable paths lead water downward to damage the layers beneath. This is my opinion according to your limit description and still the site checking is the regnant
.