التركيبات الكهربيه

عندي مشروع تخرج عباره عن (تصميم التركيبات الكهربيه لمصنع غزل ونسيج ) واحتاج مساعده ضروري

لاخت Samsh
لغرض اجراء التركيبات الكهربائية لمعمل يجب اجراء ما يلي

  1. عمل جدول بالمحركات وكتابة قدرة كل محرك وطول كل قابلو من المحطة المغذية الى المحرك , واذا كان القابلو لايغذي محرك بل يغذي ماكنة فيها عدد من المحركات , كتابة رقم الماكنة والقدرة الكلية لمحركاتها وطول القابلو الى الماكنة .
  2. حساب القدرة الى اجهزة التبريد والتكييف.
  3. حساب القدرةالمطلوبة للانارة . وحساب القدرة لمسخنات وبقية الاجهزة في المعمل .
  4. جمع القدرات لتحديد حجم المحولة وقواطع الدورة المطلوبة .
  5. رسم مخطط كهربائي Single Line Diagram يوضح قاطع الدورة والمحولة والحمل .
  6. رسم مخطط يوضح القاعة او القاعات التي بها المحركات بابعاد متناسبة ورسم المحركات عليها بشكل مستطيلات في مواقعها الصحيحة مع ذكر حجم القبلو لكل محرك . 7. تحديد طريقة وصول القابلو الى المحرك , هل عن طريق حاملة قابلو ام عن طريق مجرى في الارض Trench .
  7. تسقيط مصابيح الانارة او الفلورسنات على المخطط

شكرا على المعلومات المفيدة يا اخ نزار بس انا عندي تساؤل بخصوص الخطوات من 1الى 3 ازاي احسب قدرات المحركات والتبريد والتكييف والانارة بمعنى اخر( على اي اساس احدد القدرات دى؟) وكمان ما المقصود بكلمة قابلو هل تقصد ال under ground cable ولا T.L ؟ وتساؤل اخر بخصوص القاطع هل تقصد القاطع الخارجي cercuit braeker ولا القاطع الداخلي (المفتاح الرئيسي) انا بحاجه لمعرفة مزيد من التفاصيل اذا امكن .وشكرااااااااااااااااااااااااااا جزيلا

الاخت samah
1. مادام العمل على معمل فهناك مخططات تسمى Single Line Diagram تكتب عليها قدرة كل الاجهزة
واذا لم تكن موجودة فكل محرك مكتوبة القدرة عليه بالكيلوواط وكذلك اجهزة التكييف والانارة
2. يعتمد وجود محطة كهربائية صغيرة داخل المصنع على القدرة وتتكون من قاطع دورة رئيسي , محولة,
مركز سيطرة المحركات المحركات MCC . واذا كانت القدرة صغيرة فان المحولة تكون على الاعمدة
وهي من مسؤولية مجموعة الكهرباء الخارجية والمصنع ياخذ فولتة ثلاثية الطور الى قاطع دورة رئيسي
و MCC .التغذية الى المصنع عن طريق قابلوات Cables
3. يجب الاستفسار اذا كان للمصنع محطة اي تغذيته بفولتية 11KV ومحولة داخل المصنع تحولها الى
400 فولت , اوالتغذية مباشرة 400 فولت . ومن هذا يمكن ان نعرف حاجتنا الى قاطع دورة وحساب قدرة المحولة وغيره
4. القابلوات من العمود الى المصنع تصل Under Ground اما داخل المصنع فتسحب في مجاري
كونكريتية وعليها اغطية او تسحب على قواعد Cable Trays اي تكون خارجية

طيب بالنسبه لاجهزةال protection واجهزه ال control ازاي اختارها . هل على اساس القدره الكليه زي القاطع مثلا ؟ ولا في طريقه معينه لاختيارها؟ وبالنسبه للتأريض في المصنع هل يذكر في التصميم ولا لأ؟ ولو يذكر هل في طريقه لحسابه وجزاك الله كل خير

االاخت samah
االاجهزة المستعملة والحمايات تعتمدعلى قدرة الاجهزة المستعملة وحجمها فمثلا اذا كانت قدرة المعمل اقل من 100 كيلوواط لا داعي لوضع محولة داخل المعمل بل يتم نصب محولة على الاعمدة بقدرة 250 او 400 كي في اي ام اذا كان اكثر فنحتاج محولة او اكثر بقدرة مثلا 1000 كي في اي داخل المعمل وحسب القدرة الكلية للمعمل . ونظرا لنصب محولة 11000 فولت الى 400 فولت اذا نحتاج قاطع دورة او فواصم 11000 فولت وكذلك نحتاج قاطع دورة 400 فولت وهناك محطات كهربائية تستورد جاهزة تحتوي على قاطع دورة 11000 فولت ومحولة وقاطع دورة 400 فولت وتسمى KIOSK وتوجد بها محولة تيار لقراءة الاجهزة والحمايات التي تستخدم التيار ومحولة فولتية للاجهزة التي تستعمل الفولتية والحمايات . مثلا محولة 500 كي في اي لها فواصم 40 امبير على جهة 11000 فولت وعلى جهة 400 فولت يوجد قاطع دورة 800 امبير يمكن تنظيمه لمياة زيادة الحمل overload من 0.4 الى 1.2 من قيمة الجاز اي ال800 امبير , وكذلك به حماية مغناطيسية او فورية يمكن تنظيمها من 4 اضعاف الى 10 اضعاف تبار قاطع الدورة.
اما حماية المحولة فهي عن طريق مفتاح ومؤشر للحرارة ينظم على 80 او 85 درجة مئوية ليفصل قاطع الدورة واطيء الفولنية ليقطع الحمل. وهناك حماية الاى تسمى Buchholz وهذه تفصل المحولة عند حدوث زيادة بالحمل اوشرارة بسيطة تؤدي الى ارتفاع غازات الى هذا المرحل وعمله على فصل قاطع الدورة. اما المحركات فحمايتها عن طريق ستارتر يتكون من قاطع دورة , فيوزات , كونتاكتر , اوفرلود , وتكملة لعمل المحرك يوجد بجانب المحرك Start - Stop Buttons

منور والله يعطيك العافية على هذه المساهمات الطيبة

ان الأن بصدد الحصول على عقد عمل بدولة الكويت وأريد من الأخوه الزملاء مشكورين بإرسال كل ما لديهم من معلومات عن التركيبات الكهربيه لمستشفى دولى وأرجوكم المساعده وبسرعه لأنى مسافر بعد غد وأرجو إرساله على البريد الإلكترونى الخاص يى وهو prof_am_elbih@yahoo.com أو الرد على منتدى المهندس أفيدونى بسرعه أرجوكم

الأخت الفاضله سماح انتى تقولين أن المشروع عباره عن مصنع غزل ونسيج أولا لابد وزأن تكونى على معرفه تامه بأن فى مثل هذه المصانع لابد وأن يكون التردد ثابت تماما والتوافقيات فى الشبكه لاتزيد عن الحد الثالث لذلك لابد ان تحددى الهدف أولا وعلى العموم خطوات المشروع إن شاء الله كالتالى:-
1- تحديد القدره الكليه (active and reactive power) للمنصع إم أن تكون معروفه من خلال مستندات المشروع أو حسابها من على جميع المواتير (ac- dc)من خلال لوحة البيانات الموجوده على جسم الماتور
2- تحديد مدى قرب أو بعد المصنع عن أقرب مصدر للتغذيه(جهد متوس أو جهد منخفض)
3- توصيل جميع التوصيلات الداخليه الخاصه بلوحة الماتور
4- على سبيل المثال نقوم أولا بتوصيل كابل الدخول الخاص بماتور معين على سكينة فيوزات مقننه(على حسب حمل الماتور)ثم بعد ذلك على القاطع الخاص بالماتور ثم بعد ذلك على القاطع الحرارى وهذه تسمى دائرة القوى أما دائرة التحكم فكل دائره تختلف فى التصميم عن الأخرى حسب طريقة عمل الماتور نفسه
5- بالنسبه للأرضى الخاص بالمصنع تتم دراسته على حسب نوع التربه وكذلك درجة الحراره النوعيه للتربه ومقاومة التربه وهو غالبا عباره عن قيب أو حربه تدق فى الأرض لمسافة حوالى 2.5 متر ويوصل بها من أعلى كوسه لتوصيل سلك الأرضى ثم بعد ذلك توصل بجسم المحول الخاص بالمصنع والذى بدوره يربط مع الأرضى الخاص بالمحول بطرق متعدد يطول شرحها الأن

لحساب قدرةالاجهزة تعتمد ان كل 1مم من السلك يتحمل 3امبير

السلام عليكم
اضافة لمعلومتك القيمة فان طول الكيبل له دور في فرق الجهد والامبير

انا بسأل ماهي استخدامات واماكن قاطع الحمل (overload),/ووظيفتيه الاساسية:)

انا مهندس حديث التخرج وشغال فى شركه غزل ونسيج لو تحب ممكن ارتب لك زياره للمصنع وتشوف كل حاجه على الطبيعه

موضوع رائع جدا ولكن هل من الممكن إرفاق ملف عن اعوازل المستخدمة في مشاريع التركيبات الكهربية ضروري جداً

حساب التأريض يكون على أساس أولا نوع التربة التى سيدق فيها قضبان التأريض ثانيا مساحة المكان المشغول بالمعدات الكهربية ثم وضع فى المرحلة الأخيرة قضبان أو الكترودات التأريض على أساس عمق الأكترو والمسافة بين الأكترودات ويعمل جدول بحيث نختار مثلا المسافة بين كل الكترد والآخر 3 متر والعمق 3أو 4 متر وهكذا حتى نصل لأفضل تصميم وذللك عن طريق الحسابات وممكن تلا قيها على النت

لحساب التأريض يجب رسم شبكة التأريض ثم أفتراض الشبكة على هيئة نصف كرة تحت مستوى الأرض ثم يبعد عنها الكترود مساعد آخر مثلا على بعد 3 متر ثم يطبق القانون الخاص بالتأريض:
R = المقاومة النوعية لتربة الأرض مضروبة فى ((1/نصف قطر نصف الكرة)+1(1/المسافة بين نصف الكرة والقضيب الآخر)) وكل ذلك مقسوما على 4 باى (22على 7)