تعليمات الخدمة والصيانة :-
1- تشغيل محطة التكييف المركزي
· عمل دورة على جميع المعدات والتأكد من عدم وجدود تسريب
أو أي وصلات مفكوكة أو صوت غير طبيعي أو أي شيء غير طبيعي .
· بدء تشغيل طلمبات المياه المثلجة الابتدائية ومتابعة شدة التيار وفرق الجهد والتأكد من إن القراءات في المستوى المحدد .
· بدء تشغيل طلمبات المياه المثلجة الثانوية ومتابعة شدة التيار وفرق الجهد والتأكد من أن القراءات في المستوى المحدد .
· بدء تشغيل طلمبات التكثيف ومتابعة شدة التيار وفرق الجهد
والتأكد من إن القراءات في المستوى المحدد .
· بدء تشغيل أبراج التبريد ومتابعة شدة التيار وفرق الجهد والتأكد من أن القراءات في المستوى المحدد .
· . قبل بدء تشغيل الماكينة يجب التأكد من عدم وجود أي
FAULS ALARMS OF بوحدة التحكم.
* بدء تشغيل الماكينة ومتابعة ضغط الزيت ومتابعة شدة التيار
وفرق الجهد والتأكد من أن القراءات في المستوى المحدد .
· متابعة عمل المحطة من خلالLOG SHEETS .
2- إيقاف محطة التكييف المركزي
* تخفيض الحمل حتى 40 % FLA .
· بدء إيقاف الماكينة ومتابعة ضغط الزيت حتى ظهور
SYSTEM RADY TO START
· بدء إيقاف أبراج التبريد .
· بدء إيقاف طلمبات التكثيف تناعيا أي تترك فترة مابين 1-2 Min بين إيقاف كل طلمبة .
· بدء إيقاف طلمبات المياه المثلجة الابتدائية .
· بدء إيقاف طلمبات المياه المثلجة الثانوية .
· عمل دورة على جميع المعدات والتأكد من عدم وجود تسريب أو أي وصلات مفكوكة أو صوت غير طبيعي أو أي شيء غير طبيعي .
1- الصيانة الدورية لوحدات توليد المياه المثلجة الطارد المركزي
الصيانة اليومية :-
* فحص مستوى الزيت .
* فحص أي صوت غير طبيعي .
* فحص درجات حرارة الزيت والمحرك .
الصيانة الأسبوعية :-
* فحص مستوى الزيت .
* فحص أي صوت غير طبيعي .
* عمل نظافة شاملة للمحطة والمعدات .
* مراجعة وصيانة دوائر التحكم واللوح الكهربائي .
الصيانة الشهرية :-
* كما في الأسبوع .
الصيانة ربع سنوية :-
· عمل اختبار تسريب .
· ضبط الشحنة .
· فحص مستوى الزيت .
· فحص أي صوت غير طبيعي .
الصيانة السنوية :-
· تغيير زيت الضاغط .
· تغيير فلتر الزيت .
· تغيير فلتر (مجفف) الفري ون .
· عمل اختبار تسريب .
· مراجعة معايرة أجهزة الحماية والتشغيل .
· مراجعة دائرة البدء وتربط الوصلات الكهربية .
· عمل اختبار عزل لملفات المحرك .
· غسيل المكثف والمبرد بالكيماويات من خلال دائرة مغلقة .
· ضبط شحنة الزيت والفري ون .
2- الصيانة الدورية لأبراج التبريد
الصيانة اليومية :-
· فحص أي تسريب مياه حول البرج .
· فحص عوامة خط التعويض والتأكد من عملها .
· فحص أي صوت غير طبيعي .
الصيانة الأسبوعية :-
* كما في اليومية .
الصيانة الشهرية :-
· تشحيم عمود المروحة .
· التأكد من شد السيور .
· فحص المحرك .
الصيانة ربع سنوية :-
· عمل اختبار اتزان للصنابير والسيور .
· فحص أي صوت غير طبيعي .
· عمل غسيل لمصافي المياه .
الصيانة السنوية :-
· عمل صرف كامل للمياه .
· نظافة الأجهزة الداخلية للبرج .
· دهان الأجهزة القابلة للصدأ .
· تغيير السيور .
· فحص كراسي التحميل وتغييرها إذا تطلب التغيير .
· نظافة فنونيات الرشاشات .
· فحص دائرة الكنترول ومراجعتها .
· فحص دائرة بدء المحرك وتربيط جميع الوصلات الكهربية .
· ضبط مستوى المياه في العوض .
3 - الصيانة الدورية للمضخات
الصيانة اليومية :-
· فحص أي صوت غير عادى .
· تسجيل قراءات فرق الضغط قبل وبعد المضخة وتسجيل قراءات الأمبير المسحوب .
الصيانة الأسبوعية :-
* كما في اليومية .
الصيانة الشهرية :-
· كما في الأسبوعية .
الصيانة ربع سنوية :-
· فحص الوصلة المرنة وعمل اتزان لها .
· تنظيف المصفاة .
الصيانة السنوية :-
· فحص الوصلة المرنة وعمل اتزان لها .
· نظافة المصفاة .
· دهان الأجزاء القابلة للصدأ .
· فحص دائرة التحكم ومراجعتها .
· فحص دائرة المبرد ومراجعتها .
· تربيط جميع الوصلات الكهربية .
جلال عباس ( الجنرال)