شبكة الغازات الطبية

شبكة الغازات الطبية
كيف يمكن دراسة مشروع تركيب شبكة غازات طبية لمشفى .
(اوكسجين ,نايتروس,فاكيوم,هواء مضغوط)
الرجاء ان يكون باللغة العربية.

شكرا

إعجاب واحد (1)

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ان موضوع تصميم شبكه الغازات الطبيه موضوع من امتع واسهل المواضيع فى دراستها0 حيث انها لاتحتاج لسوى نظرة عامه وشامله عن المستشفى واحتياجاتها الفعليه فى الوقت الحالى وايضا احتياجاتها المستقبليه 0 حيث انه يترتب عليها تحديد معدل التصريف والتدفق المطلوب لمضخات الهواء والفاكيوم وايضل لمحطات الأكسجين واوكسيد النيتروز 0حيث يتم تحديد الأستطاعه اللأزمه للمضخات والمحطات من المعادله التاليه :
عدد المخارج المقترحه للمستشفى (وذلك بالنسبه لكل غاز على حدى ) × معدل تصريف المخرج الواحد = الأستطاعه الفعليه المطلوبه للماكينه او المحطه وذلك حسب نوع الغاز 0
علما بان شبكه الغازات الطبيه يمكن ان يتم تنفيذها طبقا النظام الفرنسى او النظام الألمانى او النظام الأنجليزى مع الأخذ فى الأعتبار ان النظام الفرنسى هو النظام الاغلب من ناحيه التنفيذ داخل جمهوريه مصر العربيه 0 وذلك لسهوله صيانته ومناسبه سعره للسوق المصرى0
وتتكون منظومه الأكسجين التابعه للنظام الفرنسى على سبيل المثال من المكونات الأتيه :-
اولا : محطه اكسجين ذات استطاعه مناسبه لعدد المخارج المزمع تركيبها 0
ثانيا: شبكه مواسير اقطار مختلفه تمتد داخل اقسام وغرف المستشفى المراد امدادها بغاز الأكسجين 0
ثالثا : مجموعه من المحابس ومنظمات ومخفضات الضغط واجهزة انذار صوتى وضوئى 0 وذلك للتحكم فى الضغوط ومسارات الغازات دون الحاجه الى ايقاف عمل المنظومه كامله
رابعا : مخارج الغازات الطبيه والتى تركب على الحائط او داخل وحدات خدمه المريض ( B.H.U ) وتعتبر هذة المرحله هى المرحله الأخيرة التى يتم تثبيتها على الجدار لتلك المنظومه 0
خامسا : الأكسسوارات وهى التى تعتبر اداة او وسيله الأتصال بين جميع البنود السابقه والمريض وبدون هذة الأكسسسوارات لا يتم وصول العازات اللى المرض 0
وهذة الأكسسوارات تنقسم الى :-
فلوميتر اكسجين بالمرطب - بروب اوكسجين ( وذلك لغاز الأكسجين )
فلوميتر هواء - بروب هواء ( وذلك للهواء الطبى المضغوط 4بار و 7بار )
منظم شفط -برطمان شفط - بروب شفط ( وذلك للشفط المركزى )
بروب اوكسيد نيتروز ( وذلك لغاز اوكسيد النيتروز )
وتفضل جميع الجهات المصريه الحكوميه منها والخاصه ( عدم التعامل مع منتجات صينيه الصنع وذلك لان تلك المنتجات غير صالحه نهائيا للتعامل فى المجال الطبي حيث انها غير معايرة لقياس معدل تدفق تلك الغازات مما ادى الى حدوث كثير مكن الوفيات وبصفه خاصه بين الأطفال حديثى السن ( المبتسرين) 0www.msmedical-eg.com



مع خالص تحياتى 0 على امل ان اكون قد ساهمت ولو بفكرة موجذة عن كيفيه دراسه منظومه شبكه الغازات الطبيه 0 علما باننى على اتم الأستعداد للمشاركه فى دراسه او تنفيذ اى مشروع ينتمى لشبكه الغازات الطبيه 0وذلك مساهمه للرقى بالمنتدى 00
ولمزيد من التفاصيل م / محمد فؤاد طلبه 0020127779747 elfouad20005@hotmail.com

thanks for you

سلامات ي شباب
اريد بربوزل لخطوات التى يجب اتباعها عند تصميم شبكة الغازات الطبية

اتمنى التواصل لتبادل الخبرات والافادة

مهندس عمرو فرج
01093335115
01090132386
amrfarag72002@gmail.com

السلام عليكم

ازيكم يا شباب

انا هنا الان فالسودان
ان شاء الله هفتح مكتب للغازات الطبي
لو فيه حد يقدر يدخل معايا شريك فالمكتب بالماديات لو يقدر

او لو فيه مكتب موجود افيده بخبرتي

للتواصل

00249969097343

مهندس عمرو صابر فرج