كيفية حساب سعة التبريد لأي موقع مثال (مصنع)

بداية مشاركتي في هذا المنتدى القيم انشاء الله
اقدم
سلامي لجميع مسئولي المنتدى ومشرفيه

لدينا مبنى مصنع ذو أبعاد:
طول: 50 مترا
عرض: 17 مترا
ارتفاع: 7 مترا
درجة حرارة الأجواء المحيطة بالمصنع:تصل الى 55 درجة مئوية
جدران الموقع مصنوعة من الصفيح المعدني ( زنك ) ومعزول بالعازل العادي وليس عزلا ذات مواصفات قياسية
المطلوب وبشكل مستعجل:
1.حساب أطنان التبريد لهذا الموقع.
2.معادلة تبين كيفية حساب الأطنان لأي موقع

الله يوفق الجميع

إعجاب واحد (1)

thxxxxxxxxxxxx

جميل جدا ونامل المزيد

اخي الكريم

المرجو توضيح نوع التبريد المطلوب ( هل تقصد تكييف الموقع ) اذا كان كذلك فهذا البرنامج البسيط يساعدك مبدئيا مع اضافة نسبة في حدود 30% لتغطية ارتفاع درجة الحرارة الخارجية

موضوع حساب الحمل الحرارى منقول الرجاء الدعاء لصاحبه الاصلي

اتمنى لك التوفيق

اما اذا كنت تعني انشاء غرفة تبريد لتخزين بعض المواد فانني انقل الاتي

يشمل الحمل الحرارى الكلى لغرف النبريد على ما يلى:
1- الحمل الحرارى الناتج عن التسرب خلال الجدران والسقف والارضية.
2- الحمل الحرارى الناتج عن التسرب اثنا فتح الابواب.
3- الحمل الحرارى الناتج عن المنتجات داخل غرفة التبريد.
4- الحمل الحرارى المتنوع ويشمل الأضاءة والمحركات والعمال والرافعات اثناء دخول وخروج المنتجات المحفوظة
والحرارة الناتحة عن اذابة الفروست.
ويضاف الى البنود السابقة 10% كعامل أمان للتصميم.
وسوف نتناول هذه البنود بالشرح مع مثال تطبيقى فى المرة القادمة أنشاء الله.

-الحرارة المتسربة خلال الجدران والسقف والارضية:

أ‌-الجدران :
الطولx الارتفاع x 2 x فرق درجة الحرارة بين الغرفة والخارجx معامل انتقال الحرارة.
العرضx الارتغاع x 2 x فرق درجة الحرارة بين الغرفة والخارجx معامل انتقال الحرارة.
ب- السقف:
الطول فى ا لعرض x فرق درجات الحرارة بين الغرفة والخارج x معامل انتقال الحرارة
ج- الأرضية:
الطول x العرض x فرق درجات الحرارة بين الغرفة والخارج فى معامل انتقال الحرارة
وبجمع أ و ب و ج يكون الحرارة المتسربة خلال الجدران والسقف والأرضية.

2 – الحرارة المتسربة الناتجة عن فتح الابواب:

حجم الغرفة (الطول x العرض x الارتفاع) x عدد مرات تغيير الهواء x معامل الاستخدام x معامل تبريد القدم المكعب

3-الحمل الحرارى الناتج عن المنتجات داخل غرفة التبريد :

وزن المنتج بالرطل x الحرارة النوعية للمنتج x فرق درجات الحرارة بين الدخول والخروج للمنتج
الحرارة الكامنة= وزن المنتج x الحرارة الكامنة للتجمد
حرارة التنفس= , , x حرارة التنفس لكل رطل

4-الحرارة المتنوعة:

أ – حرارة الأضاءة= مجمع الأضاءة بالوات x عدد ساعات التشغيل x 14ر3
ب- حرارة المحركات= قدرة المحرك بالحصان x عدد ساعات التشغيل x الحرارة لكل حصان
ج- حرارة العمال = عدد العمال x عدد ساعات العمل x الحرارة لكل عامل

يجمع 1 و2 و3 و4 وبضاف 10% كعامل امان وبذلك نحصل على الحمل الحرارى ل 24 ساعة
يقسم الناتج على عدد ساعات تشغيل الضاغط المطلوبة (عادة تكون 16 ساعة للتبريد و18 للتجميد)
ويكون الناتج قدرة الضاغط بوحدات حرارية بريطانية / ساعة (BTU\ H )
وسوف نتناول فى المرة القادمة أنشاء الله مثال تطبيقى حتى تعم الفائدة …

مثال تطبيقى على حساب الحمل الحرارى

غرفة تبريد لمجموعة من الخضر الطازجة طولها = 40 قدم والعرض =10 قدم والارتفاع =8 قدم
الجدران معزولة بالصوف الزجاجى سمك 4 بوصات .
مساحة الارضية = 400 قدم 3
حجم الغرفة الداخلى = 3000 قدم 3
درجة الحرارة الخارجية = 100 ف و 50% رطوبة نسبية .
درجة حرارة الأرضية = 55 ف
درجة حرارة الغرفة =40 ف
محرك مروحة المبخر = 5ر. حصان تدور باستمرار.
2 لمبة كل منها 100 وات تستعمل 12 ساعة
2 عامل لمدة 2 ساعة يوميا حمل الحرارة لكلا منهما 840 و ح ب
الغرفة تحفظ 1500 رطل من الخضار المشكل حرارة النوعية =9ر. و ح ب /رطل/ ف
حرارة التنفس = 2000 و ح ب /24 ساعة/ طن

الحــــــــــــل:

1- الجدران = 40×8×2 = 640 قدم3 × 60 × 9ر1 =72960 و ح ب /يوم
10×8×2 = 160 قدم3 × 60 × 9ر1 =18240 و ح ب/يوم
السقف = 40×10 = 400 قدم3 × 60 × 9ر1 = 45600 و ح ب ـيوم
الأرضية= 40×10 = 400 قدم3 × 15 ×9ر1 = 11400 وح ب/يوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع الحرارة المتسربة من الجدران والسقف والأرضية = 148200 و ح ب /يوم

2- الحرارة المتسربة من فتح الأبواب:
= 3000 ×5ر9 مرة فى اليوم×2 معامل استخدام ×11ر2 حمل قدم3 واحد =120270 و ح ب/يوم

3- حمل المنتج :
= 1500 رطل× 9ر. حرارة نوعية × 60 فرق الدرجات = 81000 و خ ب /يوم
حرارة التنفس = ( 1500 ÷2000 ) ×2000 = 1500 و ح ب /يوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
مجموع حرارة المنتج = 82500 و ح ب /يوم

4- حرارة المتنوعات :

حمل الأضاءة = 200 وات × 12 ساعة ×41ر3 للتحويل ال و ح ب =8184 وح ب/يوم
حمل المحرك = 5ر. حصان × 4250 حمل حرارة حصان /ساعة ×24 =51000 وح ب/يوم
حمل العمال = 2 عامل × 2 ساعة عمل×840 حمل عامل واحد =3360 وح ب/يوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
مجموع حمل المتنوعات = 62544 وح ب/يوم

مجموع الحمل الكلى :
حمل الجدران والسقف والارضية = 148000
حمل فتح الابواب =120000
حمل المنتج =82500
حمل المنوعات = 62544
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع = 413044 وح ب /يوم

  • 10 % = 41304
    ـــــــــــــــــــــــــــــــ
    المجموع = 454348 وح ب /يوم
    ÷ 16 ساعة تشغيل الضاغط فى اليوم = 28396 وح ب / ساعة
    ÷ 8000 لحساب طن التبريد = 5ر3 طن تبريد
    اذا نحتاج لهذه الغرفة الى ضاغط قدرة 28369 وح ب /ساعة
    وينتج حمل تبريد 5ر3 طن تبريد

موضوع حساب الحمل الحرارى منقول الرجاء الدعاء لصاحبه الاصلي

جزاك الله خير

حساب شغل الظاغط خلال 24ساعه
وكذلك خلال 18ساعه