مساعدة في مكيف قطعتين

اسلام عليكم
عندي مكيف قطعتين عند تشغيله على بارد تمام وامبير كما مكتوب عليه
وغاز تمام
اما عند تشغيله على ساخن يرتفع خط سحب النبوب سميك ال500
وامبير يرتفع تدريج الى 19 ويفصل اوفرولد وعندما افصل المروحة الخارجية
يتكون ثلج ويهبط الأمبير وضغط الى 250
فأرجو من الأخوة الكرام شرح

المبخرا والمكثف وزعانف نظفته جيد
ومروحة داخلية قوية

بارك الله فيك

السلام عليكم في فصل الصيف بيكون النبوب السميك هو عودة الفرين الى الظاغط اما في فصل الشتاء بيكون العكس تماما اي النبوب السميك هو خروج الفرين من الظاغط والمسؤل عن هذا التغيير هو قطعة متواجدة المكييف في الوحدة الخارجية اسمها ELCTROUVANNE