مشكلة لا اجد لها حلا ( اسعفوني )

الاخوة الاعزاء .انا مهندس في اختصاص التبريد والتكييف ظهرت عندي حالة وكم حاولت تحديد العطل لم اتمكن ممكن من الاخوة ذوي الخبرة العالية مساعدتي ؟نوع الجهاز : يورك بسعة 50 طن تبريد ونوع الضاغط Scrol ويحتوي على 3 ضواغط تتناوب في العمل .الحالة : عند بدأ التشغيل تعمل المنظومة بشكل جيد لفترة مابين 15 دقيقة الى 30 دقيقة بعدها يتوقف الضاغط من العمل وتظهر اشارة (low Section Pressur) الاسباب التي انا على علم بها هي :1- قلة الشحنة ؟ 2- تنظيم درجة التحميص من خلال صمام التمدد 3- ضبط درجة الحرارة جميع هذه الامور تم فحصها وكانت بحالة جيدة اذا الان اسأل :1- تدفق كمية كبيرة او قليلة من الغاز تحدث هذا الشئ ؟2- هل يوجد اسباب اخرى ؟ اخوكم القمر الســــــــــــــــــاطع

الحل هو الدعاء

أحد الأسباب أنخفاض الضغط

اولا : يجب التاكد من ان الاكسبنشن فلف يساوى 50 طن

ثانيا : الحالة ان ابرة الاكسبنشن فلف تقفل نتيجة احساس بلب الاكسبنشن بدرجة حرارة منخفضة جدا لذلك يجب ابعاد البلب مسافة عن موضعة

ثالثا : رفع درجة الحرارة مثلا اذا كانت 2 ارفعها 5 وهاكذا

رابعا ؛ يجب تنظيف الاكسبنشن فلف

خامسا : ممكن ان يكون low pressere منخفض ارفع L.P

اخي الظاهر انه المشكلة في الPressure عند ال Suction Line فالكلمة كما اعتقد Suction وليست Section
فالحل التاكد من ال Valve عند ال Suction Line لزيادة الضغط
فتاكد من ضغط سائل التبريد هناك

والافضل ان تتاكد من ضغطه في كل مكان فقد يكون غاز التبريد تسرب منه شيء فقل الضغط

والله اعلم

السلام عليكم
يجب التاكد من الاكسبنشن