مفتاح التبديل الآلي (Automatic transfer switch (ATS

و عباره عن لوحة تحكم كهربائية يكون جزء الباور فيه له مدخلين منفصلين من مصدري تغذية كهربائية مختلفين (Generator & Main Supply) … فهو يستخدم عندما ينقطع التيار من المصدر الرئيسي Mains Supply بحيث يعمل أليا automatic عند شعوره بأنقطاع التيار فيعمل علي تحويل الاحمال الكهربيه loads الي المصدر الاحتياطي وبذلك تبقي المنشأه تحت العمل وتتم العوده الي المصدر الرئيسي Mains Supply في حاله عوده التيار, ونجد ان استخدام ATS منتشر في المستشفيات والمجمعات الصناعيه والمجمعات السكنيه الكبيره .

  • التبديل من مصدر الي مصدر له مخطط توصيل يكون عن طريق تماسات الكونتاكتور والحواكم Relays ويكون لكل مصدر داره منفصله عن المصدر الاخر.

ويتم ربط المصدرين من خلال كونتاكتور لكل مصدر أو عن طريق Change-over switch بحيث يتم شبك أحد المصدرين فقط على الحمل. ويكون بينهما قفل ميكانيكي وآخر كهربائي في دائرة التحكم.

دائرة التحكم:

من خلال الريليهات Relays و التايمرات Timers يتم عمل دائرة تحكم بحيث يكون تتابع التحكم Control Sequence كالتالي:

تحتوي دائرة تحكم ال ATS على مفتاح اختيار Selector Switch أربعة مواضع 4Position

  • الوضع الأول: اختيار OFF
  • الوضع الثاني: اختيار Mains Supply
  • الوضع الثالث: اختيار المولد Genarator
  • الوضع الرابع: اختيار اوتوماتيكي Auto

الوضع الأول: اختيار OFF

في هذه الحالة يتم فتح كونتاكتورالمصدر الرئيسي Main Supply و كونتاكتور المولد Genarator مباشرة( الحمل مفصول( واشارة لاطفاء المولد

الوضع الثاني: اختيار Mains Supply

يتم غلق كونتاكتور المصدر الرئيسي Mains Supply وفتح كونتاكتور المولد Genarator واشارة لاطفاء المولد

الوضع الثالث: اختيار المولد Genarator

اشارة لتشغيل المولد ) المولد يعمل والكهرباء الواصلة منه جيدة مثلا لمدة4 ثواني( فصل كونتاكتور المصدر الرئيسي وتوصيل كونتاكتور المولد

الوضع الرابع: اختيار اوتوماتيكي Auto

وهو الوضع الأهم وعادة يكون وضع مفتاح الاختيار عليه

ففي حالة انقطاع التيار الكهربائي من المصدر الرئيسي لمدة مثلا 4 ثواني ترسل اشارة لتشغيل المولد لمدة 4 ثواني ( فصل كونتاكتور المصدر الرئيسي وتوصيل كونتاكتور المولد)

وفي حال عودة التيار الكهربائي من المصدر الرئيسي جيد
ة لمدة عشرة ثواني يتم فصل كونتاكتور المولد ووصل كونتاكتور المصدر الرئيسي وبعد مرور 5-30 دقيقة (حسب حجم المولد) يتم ارسال اشارة طفي للمولد ويسمى هذا بزمن التبريد وهكذا …………
وهذه بعض الدوائر التوضيحيه

ملاحظه :-

تختلف لوحة ال ATS من مصنع الى آخر سواء من حيث القطع او تتابع التحكم ومن
الممكن استخدام Change-over Switch أو كونتاكتورز أو حتى قواطع مزودة
بماتور كهربائي Motorized circuit breakers في جميع الحالات يجب أن تكون الكونتاكتورات او Change-over Switch أو Motorized circuit breakers أربعة أقطاب 4Pole لأن النيوترال يجب أن يوصل ويفصل مع الحمل

- المواصفات الضرورية الواجب توفرها في مفتاح التحويل الآلي (ATS)

١- يجب ان يكون ملائما للعمل المستمر في ظل درجة حرارة الجو الذي يعمل فيه .
٢- يجب ان يكون مجهزا ومناسبا للعمل على ربط جميع انواع الاحمال الطبيعية والحثية .
٣- يجب ان يكون قادرا على تحمل تيارات البدء العالية .
٤- ان يكون قادرا على تحمل التكرار في العمل لغرض الايصال والفصل دون احداث أي مشاكل في عمله او في التوصيل الكهربائي .

إعجابَين (2)