المحول الذاتي

المحول الذاتى أوالمحول الالى

هو محول كهربائى عادى ولكن ذو ملف واحد فقط. الملف له ثلاث نقاط توصيل

كهربائيه على الاقل. يتم توصيل كل من المصدر الكهربائى إلى نقطة و الحمل إلى نقطه توصيل أخرى خاصه به.

وبنهاية الملف توجد نقطه توصيل مشتركه بين كل من المصدر والحمل .

كل نقطة توصيل يقابلها جهد كهربائى مختلف لكل من المصدر و الحمل.

و يلاحظ ان جزء من الملف يعمل كقاسم مشترك بين الملف الابتدائى والثانوى

أى يمكن القول أن المحول الذاتى هو عباره عن قلب من الحديد يلف عليه ملف واحد

يتصل بالتيار المتردد

ويكون الجهد الخارج من احد قطبيه مشترك مع تيار المصدر

والقطب الثانى مأخوذ من نقطه على الملف نفسه

أى ان الملف يعتبر ملف خانق للتيار كى نحصل منه على

الجهد المطلوب ويمكن للمحول الذاتى أن يكون رافعاً للجهد كما بالشكل السابق أو خافض للجهد مثل الشكل التالى

وبناء على ذلك فإن استخدم المحول كمحول رافع فجهد المصدر يكون جزء من جهد الحمل وعلى المحول أن يولد فقط فرق الجهد بين المنبع والحمل

و إن استخدم كمحول خافض ، فإن التيار من المصدر يعبر للحمل و عليه فالمحول عليه أن يولد فرق التيار بين الابتدائى والثانوى

[B][SIZE=5]وكما فى الشكل التالى فأن النقطة[FONT=Times New Roman] ج هى النقطة المشتركة بين الابتدائى و الثانوى ، النقطتان COLOR=magenta هما دخول المصدر والملف الابتدائى ، النقطتان COLOR=magenta يمثلان الملف الثانوى أى أن الملف الثانوى هو عبارة عن جهد المنبع COLOR=magenta+ الملف (ج.د)[/color] =100فولت + 10فولت =110فولت وجهد المنبع 100 فولت[/font][/color][/size][/b][/color]
P1=V1I1= V2I2=P2
[B][FONT=Times New Roman][SIZE=5]النقطة ج تقسم الملف لجزأين الجزءCOLOR=magenta المشترك والجزء COLOR=magenta المكمل للملف الثانوى [/color][/size][/font][/b][/color]
نجد أن الملف المكمل به تيار يساوى الفرق بين تيار الحمل و تيار المنبع
وهذه نقطة هامة جدا عند حساب مقطع السلك حيث توفر كثيرا جدا فى قطر السلك و من ثم الكلفة

مثلا لنفترض أن لدينا محول 100وات
مساحةالمقطع تكون جذر القدرة = 10 سم2[COLOR=red]
فى حال استخدام محول ذاتى رافع للتحويل من فولت200 إلى فولت220 مثلا نجدنسبة الوفر = 220-200 ÷ 220
أى = 20 ÷220 = 0.09 أو تقريبا 0.1
أى نعملتصميم لمحول قدرته 100 × 0.1 = 10 وات فقط فتكون مساحة المقطع = جذر 10 وات = 3.2سم2
تيارالدخول = 100وات ÷ 220 = 0.45 أمبير
قطر السلك = 0.8 جذر التيار = 0.8 × 0.67=0.54 أو 5.5ديزيم
هذاالقطر للفات 20 فولت فقط أى الفرق بين 220 – 200
تيار الخرج = 100 ÷ 200 = 0.5أمبير
فرق التيارين = 0.5- 0.45 = 0.05 أمبير فقط

قطر السلك = 0.8 جذر 0.05 = 0.8 × 0.22 = 0.18و أقرب قيمة هى 2 ديزيم
وهذه للملف 200 فولت وواضح الفرق فى القطر والوزن و الثمن فى استخدام 2 ديزيم بدلا من 5.5 ديزيم وأيضا وزن وحجم الحديد
وفى هذه النقطة أجابة عن سؤال هام وهو لماذا يختلف سمك الملف الابتدائى عن الملف الثانوى مع العلم ان الملفين متجاورين وعلى قلب واحد ؟

ملاحظات هامة
أولاً : اى تلف بملفات المحول الذاتى او عازلها يمكن ان يؤدى إلى توصيل جهد المصدر بالكامل إلى الحمل وغالباً ما ينتج عن ذلك تلف الحمل خاصة عندما يكون المحول الذاتى المستخدم خافضاً للجهد لذلك يجب وضع ذلك فى الحسبان عند اتخاذ قرار أستخدام المحول الذاتى بالدائرة
ثانياً : بحسابات وتطبيقات الطاقه فان المحول الذاتى عادة يكون اقل وزنا و كلفه من المحول العادى ذو الملفين بسبب تكونه من عدد اقل من الملفات مع استخدام قلب للمحول اصغر حجما وذلك حتى نسبة تحويل الجهد الكهربائى من 3:1 اما خارج هذا النطاق فان المحول العادى ذو الملفين يكون عادة أكثر اقتصاديه.
أى أنه كلما زاد الفرق بين جهدالدخول و جهد الخروج قلت نسبة الوفر لذلك فهو جيد فى استخدامات التحويل حتى من 110إلى 220 والعكس
لكنهغير مجدى فى حالات أرتفاع نسبة التحويل مثل 220 : 12 فولت
وذلك لسببين
السبب الاول : نسبة الوفر = (220-12 ) ÷ 220 = 95, أى أن المحول 100 وات يعتبر 95 وات وهىنسبة لا تذكر
السبب الثانى : خطير جدا أن الجهد 220 له راجع أرضى إذا تملمس السلك “الحى” فقد يسعق لامسه لذلك يستخدم دوما محول يسمى محول عزل وهو 220 : 220 لتوفير العزل الكهربى عن الأرض للحماية فيكون لمس طرف واحد غير خطر و للأسف المحول الذاتى لا يوفر هذه الميزة
من هنا كان لابد من ذكر بعض مزايا وعيوب المحول الذاتى :-
مميزات المحولات الذاتية
1. جودته مرتفعة فى حدود التشغيل المسموح
2. الوفر فى حجم المحول وحجم النحاس المستخدم
3. المفاقيد النحاسية به قليلة جدًا إذا ما قورن بالمحولات الأخرى

عيوب المحولات الذاتية
1. خطر فى حالة استخدام دوائر الجهد العالي لأن دائرة الملف الثانوي جزء من الملف الابتدائي ذو الجهد العالي .
2. فى حالة استخدامه بنسبة تحويل مرتفعة تقل جودته جدًا ويكون غيراقتصادي فى التشغيل .
ويستخدم المحول الذاتى فى العديد من المجالات مثل :

كاوية اللحام ومحولات صهر المعادن
وماكينات اللحام
وفى تنظيم سرعات محركات المراوح
والله الموفق
وأخيرا أرجو ان اكون اوجزت واجزت ويكون فى ذلك فائدة وشكراً لمن انتقد الموضوع وأضاف أو أثنى عليه وأستفاد منه
وأخيراً اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

[/color]

جزاااك الله كل خير ،،، ( )

شكرا يااخى على مشاركتك الطيبة

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
وزادك الله علما

شكرا لك