مالذي تعرفه عن فحص ال coretest

[CENTER][FONT=Arial]الاخوة الاعزاء من مهندسين مدنيين وطلاب هندسه مدنيه ومحبي الهندسه المدنيه من الاعضاء .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
إعتدنا كمهندسين مدنيين أثناء عملية صب الاجزاء الهيكيليه والاسس والسقوف وغيرها من المفاصل أن نأخذ نماذج فحص المكعبات ذات الابعاد 15×15 ×15 سم وبعدد 6 نماذج 3 منها تقاس قوة الكسر فيها بعد 7 أيام من عملية الصب .
و3 اخرى تقاس قوة الكسر فيها بعد 28 يوم .
ويجب ان يكون معدل قوة الكسر لهذه النماذج مساويا لقوة تحمل الخرسانة للكسر التصميميه fc ولكن اذا مافشل الفحص فهناك رأي هندسي يقول لانحكم على الجزء الذي تم صبه بهذه الخرسانه بالفشل الا بعد فحص الكور تيست .
وهنا انا أسأل :-
1. ماهو فحص الكور تيست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
2. إذا كان هذا الفحص هو الاصل عند التنازع والخلاف بين المهندس المشرف او المهندس المقيم والمقاول لماذا لايتم اللجوء اليه مباشرة دون الحاجه الى فحص المكعبات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
3. ماهي الحدود التي يمكن ان نقبلها (( أكثر أو أقل من القيمة التصميميه لقوة الكسر )) بالنسبة لفحص المكعبات.
وكذلك ماهي القيمه المقبوله لفحص الكور تيست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
4. هل يوجد جدول يقارن بين معدل قوة الكسر ونوع الخلطه الخرسانيه (( اقصد بذلك نسبة خلط المواد الداخله في تركيب الخلطه الخرسانيه)) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

أرجوا ان نجد اجابه شافيه لكي نستفيد منها جميعا .[/font]
منقووووووووووووووووول.[/center]

اخواني المهندسين الاعزاء
يتم اللجوء لفحص الكور تيست عند فشل فحص المكعبات بعمر 28 يوم ومن الناحية العملية لايمكن ان يعتمد عليه كفحص مبدئي لانه في حالات الفحص في عمر 7 ايام تعطي نتيجة مبكرة لحالة الخرسانة بينما فحص الكور يجب ان يكون بعد اكثر من 28 يوم وهذه من الناحية العملية يربك تسلسل الاعمال اضافة الى عدم جواز اخذ كور في بعض الاجزاء الكونكريتية مثل السقوف والجسور.

شكرا أخي أبو سدير ونتمنى من الاخوه ان يوضحوا لنا أولا ماهو فحص الكور تيست وكيف يتم .
شكرا أخي مرة اخرى على المرور والتوضيح.

فحص الكور هو فحص نصف اتلافي لتعيين مقاومة الضغط للخرسانة حيث يبين المقاومة الحقيقية للخرسانة وال curing الموقعي بدلا من المكعبات الخرسانية التي تعتمد على الضروف المختبرية القياسية وفي حالة فشل النموذج يصار الى اعادة تصميم المنشأ redesign اعتمادا على النتيجة النهائية للفحص وتقليل الاحمال الميتة (تقليص الابعاد وزيادة التسليح مثلا ,استخدام البلوك المجوف بدلا من الصلد , استخدام كاشي ارضية بلاستيكي بدلا من الموزائيك وتغيير المبنى وظيفيا بتقليل الحمل الحي (تغيير استخدام غرفة المخزن الى غرفة مكاتب ومخازن خفيفة مثلا ,تقليص عدد الطوابق عند الضرورة )

بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيرا .

الكور تست هى تجربة على الخرسانة لأستخراج عينات أسطوانية و لا بد أن يكون الطول ضعف القطر ثم تتم لها معاجة بالماء لمدة يوم واحد و تركها تجف ثم عمل كابينج لها بصهير مونة الكبريت ثم يتم أختبار الضغط لها و هناك جداول تصحيح ل نسبة الطول / القطر
و ماكينة الكور تست تتكون من موتور مركب بة الأسطوانة المستخدمة لإستخراج العينات لها نهايات ألماظ و ذلك سبب غلو هذة التجارب عن غيرها و لا بد من توافر مصدر للكهرباء و الماء بالموقع لأن الماء يستخدم فى التبريد أثناء عملية أختراق الأسطوانة للخرسانة الجافة والكهباء لتشغيل الموتور
و لا بد من غلق الفتحات بعد العمل بمادة تسمى الجروت و هى مقاربة للخرسانة فى قوتها
و على قدر الأمكان لا بد من تفادى قطع حديد التسليح
أتمنى تكون أستفدت
و السلام عليكم

شكرا جزيلا أخي الكريم geotest87heba
حقيقة معلومات قيمه جدا وجزاك الله عنا كل خير.

اود بناء غرفه بجانب غرفه سقفها مائل . كيف يتم ربط حديد التسليح بين السقفين اي كيف يمكن ان يستند طرف السقف المستوي للغرفه الجديدة المراد بناؤها على طرف الجدار المائل …افيدوني جزاكم الله خيرا

اود بناء غرفه بجانب غرفه سقفها مائل . كيف يتم ربط حديد التسليح بين السقفين اي كيف يمكن ان يستند طرف السقف المستوي للغرفه الجديدة المراد بناؤها على طرف الجدار المائل …افيدوني جزاكم الله خيرا

اود بناء غرفه بجانب غرفه سقفها مائل . كيف يتم ربط حديد التسليح بين السقفين اي كيف يمكن ان يستند طرف السقف المستوي للغرفه الجديدة المراد بناؤها على طرف الجدار المائل …افيدوني جزاكم الله خيرا

أخي الكريم
هل ان سطح الجدار المائل فيه قضبان حديد بارزه أم لا؟