استفسار بخصوص أنواع الكابلات

السلام عليكم
أود تركيب مكيف 1.5 حصان وأريد أن أعمل فرع كهرباء خاص به و سأقوم بتمديد هذا الفرع من اللوحة العمومية الي الحجرة التي سيكون بها المكيف إن شاء الله ولكنني لا أعلم قطر السلك المطلوب ليناسب قدرة المكيف 1.5 الي 2 حصان ؟ وأيضا أريد أن أعرف هل أطلب السلك من البائع علي أسا س قطره أم أن هناك ماركة معينة تكون معروفة بقطر معين؟ وأيضا ما نوع وسعة المفتاح (مفتاح التشغيل العادي ) و مفتاح الأتوماتيك المناسب لقدرة المكيف المذكورة ؟

نعم عزيزي لما اتروح الى المحل اطلب السلك على اساس القطر وهذا شئ اكيد
بالنسبه للنوع فيختلف من بلد لبلد بس الافضل الي ايكون من منشا غربي
والقطر الافضل للمكيفmm 2*6

استخدم سلك singe
2*6 mm2
والارضي 4 ملم2
واكو انواع سعودية جيده لكن يفضل الاتكليزي

هل يكون السلك تشعيرة أم قطعة واحدة؟

الاخ darude
في السوق يقول البائع 2.5 ملم , 4 ملم , 6ملم ولكن المقصود هو مساحة مقطع السلك وليس قطره اي 2.5 ملم2 , 4ملم2 , 6ملم2 وهكذا اما بالنسبة للمكيف فاذا كان مايقابله هو 1.5 طن فان تياره هو بحدود 10 امبير وهذا يحتاج قابلو 3×4 ملم2 واذا كانت المسافة كبيرة اكثر من 50 متر استعمل قابلو 3×6 , طبعا سلكين للمكيف والثالث ارضي , اما اذا استعملت انابيب فتستعمل وايرات مفردة داخل الانبوب . واذا كان تيار المكيف 10 امبير فان قاطع الدورة المناسب 16 الى 20 امبير

جزاك الله خيرا أخي هذا والله الإجابة الشافية شكرا لك ولكل المشاركين