س1 : ما هى السجلات والرسومات التى يجب توافرها بمحطات المحولات وإدارات الوقاية ؟
ج :
يجب أن تتوافر السجلات التالية
1 – الرسم الرئيسى أو الابتدائى للمحطة single line diagram
2 – رسم الدوائر الثانوية والوقاية والتيار المستمر وتوزيع التيار المتغير wiring diagram
3 - سجل الوقاية
4 – سجل الصيانة والاختبارات
5 – سجل التعليمات الخاصة بالتشغيل
6 – التعليمات الفنية
7 – كروت أجهزة الوقاية
8 – شهادات الاختبار وبرامج الصيانة
9 – سجل معايرة العدادات وأجهزة القياس
10 – سجل اختبار دوائر الانترلوك
11- سجل البيانات الفنية للمحطة

س2 – ما هى مكونات الدوائر الرئيسية أو الابتدائية ؟
ج :
1 – المفاتيح والسكاكين
2 – القضبان
3 – محولات التيار
4 – محولات الجهد
5 – المحولات الرئيسية
6 – المحولات المساعدة

س3 – ما هى الشروط الواجب توافرها فى جهاز الوقاية السليم ؟
ج :
1 – الحساسية : يجب أن يكون جهاز الوقاية حساس جدا لدرجة شعوره بأقل تيار قصر أو تردد أو غير ذلك عندما تتخطى قيمتها القيمة المعاير عليها الجهاز
2 – الانتقائية : يجب أن يقوم نظام الوقاية بانتقاء مكان القصر وعزله دون غيره من الشبكة
3 – السرعة : يجب أن يتم اكتشاف وعزل مكان القصر بالسرعة المطلوبة وكلما كان نظام الوقاية أكثر سرعة كلما كان ذلك أفضل وعلى ذلك تطورت أجهزة الوقاية من المرحلات الكهروميكانيكية إلى الاستاتيكية إلى الرقمية
4 – الموثوقية : وهى تعنى الثقة فى أن نظام الوقاية قادر على العمل أثناء العطل فى المنطقة التى يحميها فقط ويجب ألا يعمل أثناء وجود عطل فى مناطق غير المناطق المسئول عنها وأنه لن يحدث أى خلل فى جهاز الوقاية مما يؤثر سلبا على أدائه وفى الأجهزة الحديثة يوجد إشارات إنذار عند وجود عطل داخلى بها

س3 : ما المقصود بمحولات القياس وفيما تستخدم ؟
ج :
محولات القياس أو محولات الأجهزة تشمل على :ـ
1 – محولات التيار 2 - محولات الجهد
وتستخدم هذه المحولات لتحويل التيارات والجهود العالية جدا إلى قيم منخفضة لتناسب أجهزة الوقاية والقياس والتحكم وعدادات الطاقة الفعالة والغير فعالة .
وهذه المحولات تقوم بنقل حالة الشبكة وحسب موقفها إلى الأجهزة التى تم ذكرها وذلك بنسب تحويل ثابت كما فى محولات التيار 400 /1 أو 400 /5 حسب التيار المقنن للأجهزة وفى محولات الجهد تكون النسب 66000 /100 أو 66000 /110 أو 11000 /100 أو 11000 /110 مثلا حسب الجهد المقنن للأجهزة المستخدمة .

س4 : ما فوائد محولات القياس ؟
ج :
1 – تحويل جهود وتيارات نظام القدرة إلى قيم صغيرة تكون مناسبة لسلامة أجهزة القياس والتحكم والمراقبة وأجهزة الوقاية
2 – عزل دوائر الأجهزة عن الدوائر الأولية لنظم القدرة والتى تكون ملفاتها ذات تيار وجهد عالى غير مناسب لجهد وتيار نظام الوقاية أو القياس
3 – توحيد قيم التيار والجهد لقيم قياسية تغذى بها الأجهزة فمثلا يكون التيار الثانوى المقنن فى محولات التيار 1 أمبير أو 5 أمبير والجهد الثانوى المقنن فى محولات الجهد 100 فولت أو 110 فولت

جزاك الله خيرا على مواضيعك و للتسهيل تم وضع روابط بقية السلسلة في الأسفل

أسئلة و أجوبة في هندسة الوقاية (2)

أسئلة و أجوبة في هندسة الوقاية (3)

أسئلة و أجوبة في هندسة الوقاية (4)

أسئلة و أجوبة في هندسة الوقاية (5)

السلام عليكم ورحمه الله
جزاك الله كل خير على المعلومات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزى الله خيرا كل من ساهم فى هذا المنتدى لتعم الفائدة على الجميع
انا مشترك جديد أنا مهندس كهرباء قوى أعمل فى مجال الصيانة (التوليد ديزل ) واتمنى ان اساهم فى المنتدى

مشكور على جهودك وجوابك الرائع