وسائل الحماية المستخدمة في التكييف المركزي ارجو استفادة

[CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني كلنا يعلم مدى اهمية التكييف ومدى تكلفة الصيانة وقطع الغيار خاصة في التكييف المركزي .[/center]

لذا تحرص الشركات والقائمين على الصيانة بالكشف بشكل دوري على اجهزة السلامة للمكيف واختبارها كل بعد فترة لتاكد من مدي عملها

وسائل السلامة المستخدمة في التشلر

1.الفلوسويتش (مفتاح تدفق)الهدف الرئيسي له هو ايقاف الشلر عن العمل كليا في حال عدم وجود سريان للماء داخل انابيب الشل وتر ومكان تركيب هذا الجهاز في ماسورة الماء الخارج من الشلر .

2.انتي فريز (مانع تجمد)هو مكمل للفلوسويتش والهدف منه ايقاف الشلر كليا عن العمل في حال انخفاض الماء الخارج من الشلر الي 4 درجات مؤية وتم تركيبة في ماسورة الماء الخارج من الشل

(ايضا يوجد في بعظ التطبيقات اخذ خط من اوكزلري كنتاكتر المضخات وذالك لزيادة الحماية)

الفلوسويتش و ال انتي فريز الهدف الرئيسي منهما حماية الشل من تجمد الماء بداخلة لانة في حال تجمد الماء داخل الشل سوف يتمدد ويقوم بتلف انابيب الشل وندخل في مشكلة اختلاط الفريون مع الماء وهي مشكلة كبيرة ومكلفة للوقت والمال

3.اوفر لود هذة الوسيلة خاصة لحماية الضاغط وهي عبارة عن جهاز لة اشكل عدة يتم تمرير فازات الضاغط من خلالة لحساب التيار فان تجاوزة التيار المظبوط مسبقا تقوم على فصل الضاغط

4.حساس الوندنج (حساس الجزاء الثابت) وهو عبارة عن سنسر يوضع داخل اسلاك الوندندج(ماتور الضاغط) ووضيفتة عند ارتفاع درجة حررة الوندنج يقوم بايقاف الظاغط (يوج هذا السنسر ايضا في بعض المواطير )

5.فاصل فرق ضغط الزيت (لا يختلف كثير من حيث الفكرة عن فاصل الضغط العنخفظ) فهو يقوم بقراءة ضغط الزيت داخل الظاغط وان قل عن المطلوب يقوم بايقاف الظاغط

6.فاصل الضغط العالي يقوم بايقاف الوحدة عن العمل ان تجاوز ضغط المكثف الحد المضبوط علية

7.فاصل الضغط المنخفظ يقوم بايقاف الوحدةعن العمل في حال انخفاظ ضغط السحب عن الحد المطلوب .

فكرة عمل وسائل السلامة :

فكرة عملها بسيطة جدا لنقم بتطيقها على وسيلة واحد لايصال الفكرة

لو احظرنا بطارية 12 فولت ولمبة وفاصل ضغط منخفظ

لنقم بتوصيل طرف من المبة الى احد اقطاب البطارية والطرف الاخر من المبة الي احد اطراف فاصل الضغط المنخفظ والطرف الاخر من فاصل الضغط المنخفظ نوصلة في الطرف الاخر من البطارية

النتيجة لن تعمل المبة
لان فاصل الظغط المنخفظ مفتوح ولن يقوم بتكملة الدائرة الكهربائية

والان نحظر اسطونة فريون بها فريون نقوم بتوصلية في الاصطونة ونفتح الاسطوانة

النتيجة سوف تعمل اللمبة

المبة هنا بمثابة الكونتاكتر المشغل للضاغط

الاستنتاج وسائل الحماية ماهي الا اجزاء مكملة لدائرة التحكم حتي تكتمل

لذا جميع اجهزة الحماية يتم توصيلها على التوالي

ولكو م جزيل الشكر

يا اخي هناك عدة اجهزة للحماية اهمها بريسوسط الظغط العالي والظغط المنخفظ وبريسوسط الزيت يا اخي وبدون زعل انك تشخص ادوات الحماية اي الكهروباءية او اليبريدية والله هو الموفق