عوارض اجهزة التبريد وطرق العلاج ارجو اللا ستفادة

[SIZE=4][COLOR=black]بسم الله الرحمن الرحيم
العوارض التي يمكن الرجوع اليها اثناء عملية الفحص
ساشرح فيما يلي الاعرض التي يمكن ان تواجه فني التبريد والتكيف اثناء عملية فحص دائرة التبريد وكيفية العلاج

1- نقص شحنة مركب التبريد

  • حالة التبريد ضعيف جدا
  • ضغط الطرد منخفض
  • ضغط السحب عادي
  • ماسورة السحب دافئه
  • درجة حرارة المكثف بارد
  • ماسورة السائل دافئه
  • الدوران تشغيل مستمر للوحده
  • طريقة العلاج
    اولا: تقوم بتحديد سبب نقص شحنة التبريد واليك بعض الاسباب
  • قم بالكشف علي اللحامات الموجوده بالوحده اما باستخدام الماء والصابون او استخدم اجهزة كشف التنفيس او باستخدام لمبة الكشف التي تعمل بالغاز ثم قم بالكشف عن الرباطاط الموجوده بالوحده ان وجد في عمليات التبريد الصناعي قم بالكشف علي بلف الشحن الخاص بالماكينه بنفس الطرق
  • في حالة تحديد العطل اتبع الاتي اذا كان العطل في احد الحامات قم بلحام الجزء الموجود ثم قم بضغط الوحده بموتور الفاكيوم واكشف علي اللحام مرة اخري قبل الشحن واذا كان في بلف الشحن قم بتغير الابره الخاصه به واذا كان التسريب من خلال الرباطاط قم بعملية الربط جيدا وقم بعملية الاختبار قبل الشحن من خلال ضغط الوحده بالهواء
  • قم بعملية الشحن ولا تنسي شيء مهم الا وهو الرطوبه التي دخلت الوحده من خلال عملية الفك والتركيب او ضغط الهواء اثناء عملية الاختبار يجب عليك التخلص من الرطوبه اثناء عملية الفاكيوم وذلك اما بالتسخين علي اجزاء الوحده او تقوم باستخدام
    موتور اخر في عملية الفاكيوم[/color][/size]


    ولكوم جزبل الشكر