حرارة الضاغط

بداية اود ان اشكر القائمين على الموقع المتميز الذي يضيف الى المهندس العربي الكثير من التثقيف الذاتي والاستفادة من تجارب اخوانه…
سؤالي هو اواجه مشكلة في ارتفاع حرارة الضاغط بصورة مرتفعة مما يخرجه من التشيغل وذلك خاصة في النهار علما بأنه من نوع كوبلاند اتوقع 5 طن راكب على سبليت باكج علما بأنه تم فحص النقاط التالية:
1-بايبات النقل للتأكد من نظافتها وعدم انسدادها او التوائها
2- البلفات التي بعد الضاغط
3-صمامات التمدد
علما بأن الجهاز قد اشتغل فترة من الزمن ( اسبوع)واحد البلفات كان مسدود عن طريق الخطأ
ارجو من الاخوة الرد ونصيحتي حيث ان الفني قرر انه يجب استبدال الضاغط بسبب عمله تحت ضغط شديد عندما كان احد الصمامات مغلق
كما اود اعطائي فكرة عن مواصفات الضاغط وفك الرموز المرفقة

اشكركم مقدما

للرفع

انا بانتظار رد من الاخوة الخبراء (( درجة الحرارة في الكويت اليوم 45))

:a33:!

جزاك الله خيرا : سوف يتم رد قريبا ان شاء الله

اهلا عزيزى اانا قريت العطل
انا بقترح اول شى شوف حضرتك الاكسبنشن كويس هل هو فى التشغيل بيكثف مياه عليه اثناء التشغيل ام لا
لو غير كدا
انزع طرف الطرد من الوحدخ وقم بضغط خط السحب بغاز النتروجين كويس وبعدها بفريسون 11 هاتلاقى زيت كتير جدا بينزل وتاكد من التنظيف
واعمل فاكيوم بعدها نصف ساعة على الوحدة بعد غلقها واعطى غاز سائل بعدها من خط الطرد واشحن عادى وهاتلاقيه اشتغل ممتاز جد