المشورة يا اخوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عداد كهرباء يبعد عن بيتي 400متر واريد تشغيل كهرباء البيت منه
لانه لا يوجد لدي عداد كهرباء في البيت
كم المقاس المناسب للكيبل لتشغيل عدد 2مكيف مع بقية ادوات البيت مثل ثلاجة وغساله وانارة
هل صحيح ان طول المسافة يؤثر على قوة الكهرباء
ارجوا المساعدة بمشورتكم

مقاس الكيبل المناسب هو 25 mm وزيادة طول الكيبل يعني زيادة في drop voltage وزيادة في الخسائر لذلك من الافضل زيادة مقاس الكيبل عن المقرر ( في الوضع الطبيعي مقاس الكيبل 16 mm )لان db التي تحتاجها لتشغيل الكهرباء الداخلية في البيت لا تزيد عن 10 كيلو واط

أخي الفاضل :
ياريت تحدد لنا الكهرباء عندك 3 فاز ولا 1 فاز / لااانه يختلف مقاسات 3 فاز عن 2 فاز / والفولت عندك 220 ولا 380
وعلى العموم هنفترض ان الكهرباء عندك 1 فاز 220 فولت نستخدم كيبل 50 مم2مع العلم أن :
كيبل 50 مم2 يسبب انخفاض الجهد عند الحمل الكامل بنسبة 7.14 % … بمعني ان الفولت عند الحمل الكامل سيكون 205 فولت بدلا من 220 ويمشي الحال بدون أي ضرر على المكيفات . والله هو الموفق،،
م: ابو العربي

عفوا عزيزي هبوط الجهد اللي هو 7.14 % لكل متر ؟؟