مشكله شيلر

شيلر يعمل مرات تمام ومرات يكون الضغط مرتفع ويفصل مفتاح الضغط العالى وحاصه لما ندخله فى منظومه تبريد تانك جكت درجه حرارته 90 درجه وطبعا درجه حراره ماء الشيلر 7 درجه والماء الراجع تصل درجه جرارته الى 48 درجه هل المشكله من الكمبروسور لا يتحمل ساخنه الجو اما من صمام التمدد اما من وجود شحنه زياده ولكن مرات يعمل ويكون الضغط مناسب300pis وفترات يكون الضغط عالى الى ان يفصل ويكون يعمل على تبريد الماء العاديه وهى درجه حراتها27 الى 29 درجه افيدونى حيرنى هذا الشيلر فكرنا نغير الكمبرسور وللعلم الشيلر جديد لم يعمل كتير

يا اخي في حالة ارتفاع درجة الحرارة قم برش المكثف بالماء ولاحظ اذا بقي نفس المشكل قم بتفقد كمية الفرين او اظبط بريسوسطا بتاع الظغط المرتفع

أخي العزيز قم بتغيير صمام التمدد Expansion Valve وسوف يعمل الشيلر بصورة طبيعية