رجاء تحديد الحمل الكهربائي لفيلا ( وحده سكنية )

السوال هو : مطلوب تحديد الحمل الكهربائي لفيلا ( وحده سكنية ) تحتوي على على الاتي : 1- عدد من مخارج الانارة باجمالي 15000 وات
2- ماخذ كهربائية سعة 2 امبير بعدد دائرة كل دائرة تحتوي على عدد 6 ماخذ
3 - اجهزة كهربائية : باب جراج يعمل بموتور 1.2 حصان , جهاز العاب رياضية بقدرة 1400 وات
عدد 7 اجهزة تكيف
عدد 2 بقدرة 3.5 حصان (2.6وات )
[ عدد3 بقدرة 2.5 حصان (1.9 وات )
عدد 2 بقدرة 2 حصان (1.5 وات )
كلها الاجهزة السابعة بالكيلو وات

اجهزة الطهي : - جهاز طهي رئيسي بقدرة 60000 وات , عدد 2 جهاز طهي كهربائي فرعي بقدرة 2000 وات
جهاز تسخين كهربائي قدرة 1200 وات
طلمبات تعمل بموتور كهربائي : طلمبة ضخ مياه بقدرة 1.6 كيلو ات
طلمبة ري حدائق بقدرة 2.8 كيلو وات
طلمبة كسح بالبدروم بقدرة 0.6 كيلو وات
السخانات ومايماثلها :
عدد 2 سخان من النوع الذي يعمل مستمرا بسعة 3 ك وات
عدد 1 سخان من النوع الذي يعمل مستمرا بسعة 2 ك وات
عدد 1 سخان لحظي بسعة 6 ك وات
جهاز سخان للتسخين للتسخين لجهاز الجاكوزي بسعة 5 ك وات
جهاز سخان للتسخين بغرفة الساونا بسعة 4 ك وات

الملف المرفق

اجمعهم بالكيلو وات ثم اضف حسب التوقع المستقبلى للزيادة ثم اضف نسبة أمان الثلث او النصف أو اكثر